<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[一般电流达到100a以上都是三相4线进去的；我个人认为零线特别重要；一旦在总开关处断零；几乎所有的电器要报废；开关断相不要紧；如果一旦零的那相断了；完了；漏电检查非常麻烦的；特别是共火共零的更麻烦；每一间单独的方便；有的线质量差一点的；在混凝土里面；就是没有破皮；漏电保护器同样跳；查不出；装分路漏电保护 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1466900#1606657.html]]></link>
 <author><![CDATA[1054550600]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 29 Sep 2014 10:48:28 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[故障点不找出来，就换开关哪个老师教给你的。是漏电还是过电流还是漏电开关坏了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1466900#1606611.html]]></link>
 <author><![CDATA[taotaoba]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 29 Sep 2014 07:08:32 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[总开关用3相断路器；零线直接；厨房间；电热水器；电开水箱等等必须用漏电保护器；如果总开关用漏电保护器的话；特别是有很多办公室的话；线路林林总总；漏电保护器很容易动作的；有些事理论上可以；但是实际中确实行不通的；]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1466900#1606299.html]]></link>
 <author><![CDATA[1054550600]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 28 Sep 2014 03:37:33 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[漏电保护的问或者功率太大
看看电路附近哪有金属传导物，清理干净。
看一下电路中有没有类似镇流器可以产生冲击电流，反复冲击的原件。
算一下电路带负载工作的总功率，看看空气开关脱扣器的容量是多少，如果空开容量小，直接更换大功率的空开。
必须接地保护，一般来说正确接地保护，是不会因为漏电而跳闸的。
回想下，最 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1466900#1606246.html]]></link>
 <author><![CDATA[任电龙]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 28 Sep 2014 01:19:10 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[有条件，一个个房间依次接通，看那里漏电了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1466900#1606216.html]]></link>
 <author><![CDATA[68074633]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 27 Sep 2014 23:21:04 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[换开关不如查找漏电原因，你换再大漏保都没用！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1466900#1606196.html]]></link>
 <author><![CDATA[李志华]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 27 Sep 2014 19:36:18 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[总开可以换3级空开，房间用漏保。 [s:26]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1466900#1606169.html]]></link>
 <author><![CDATA[hemuqing]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 27 Sep 2014 14:17:17 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[先谢谢大家给我的解答，现在我们楼层的总开关是4极160A&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300毫安漏电，房间总开关是4极63安断路器，插座是2极C32&nbsp;&nbsp; 30毫安漏电，只要某一房间有漏电现象，不跳C32而跳楼层总漏保，因此影响其他房间办公。有啥方法解决？领导指示，要将故障控制在局部，本人想将总漏保换成空开，不知换四 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1466900#1606164.html]]></link>
 <author><![CDATA[菜鸟求答5252]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 27 Sep 2014 14:04:45 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[如果是过载的话，你摸下开关两侧会发热，那必须要更换开关，如果是漏电的的话要检查到漏电的原因，处理好就没有问题]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1466900#1606063.html]]></link>
 <author><![CDATA[汪百生]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 27 Sep 2014 08:29:51 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[请确认一下，你的开关跳闸是，过负荷跳闸，还是漏电跳闸。
过负荷跳闸电流再选大一点的型号。
漏电跳闸，看一下现在漏电电流是多少，如果是30mA ,/建议你交换为100mA的。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1466900#1605924.html]]></link>
 <author><![CDATA[mfjsx]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 27 Sep 2014 01:12:40 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[总开关是4P的，3相火线和1相零线都进漏电的，这样很安全。总开关下面应该有分开关，跳闸的时候检查哪一路跳闸不就好了，但是也要排除总开关额定电流是否能达到]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1466900#1605900.html]]></link>
 <author><![CDATA[huikong]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 26 Sep 2014 23:33:02 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[故障无大小，安全最重要！你首先要查故障原因，是漏电跳闸还是短路跳闸，保护电路加一种要比减一种强。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1466900#1605892.html]]></link>
 <author><![CDATA[李志华]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 26 Sep 2014 21:58:36 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第2楼菜鸟求答5252于2014-09-26 11:19发表的&nbsp;&nbsp;:
换空开对安全有影响吗？空开换几极的合适。能否给个详细的解说。
[/quote]
1 我的理解是安全这个问题是相对的，没有绝对安全，除非你不用电！只能在安全和可靠性中间找个平衡点。
2 你如果换空开。当然换3相的，零线直接连接。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1466900#1605823.html]]></link>
 <author><![CDATA[最近一天希望]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 26 Sep 2014 09:45:04 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[老跳闸~到底是短路引起的还是电流过大引起的，要找出根本额~，如果是短路跳闸，你换在大的空开都没有用的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1466900#1605773.html]]></link>
 <author><![CDATA[jint20130103]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 26 Sep 2014 06:43:15 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[换空开对安全有影响吗？空开换几极的合适。能否给个详细的解说。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1466900#1605728.html]]></link>
 <author><![CDATA[菜鸟求答5252]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 26 Sep 2014 03:19:10 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[可以总开关换成空开，分开关换成带漏电保护功能的开关就行了。
或者总开关继续用带漏电保护功能的开关，但漏电保护值调整的要大于后级的漏电动作保护值就行了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1466900#1605723.html]]></link>
 <author><![CDATA[guochunyi]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 26 Sep 2014 03:09:56 +0000]]></pubdate>
</item>