 <description><![CDATA[我公司地线和零线测过12v电压有的生产肯定有点相位差的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1466263#1604644.html]]></link>
 <author><![CDATA[zzh88719006]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 22 Sep 2014 13:48:16 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[是由于三相负载不平衡，产生的工作零点偏移。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1466263#1604550.html]]></link>
 <author><![CDATA[cdm560221]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 22 Sep 2014 08:06:09 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[地线与零线对接了，请检查这两条线路]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1466263#1604211.html]]></link>
 <author><![CDATA[做到发傻的人]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 21 Sep 2014 02:26:39 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[变压器中性点接地不良。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1466263#1604033.html]]></link>
 <author><![CDATA[lnsyzbw]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 20 Sep 2014 07:18:19 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[地线也没接好。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1466263#1603836.html]]></link>
 <author><![CDATA[静芳]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 19 Sep 2014 11:43:21 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第8楼cjh8894于2014-09-19 09:35发表的&nbsp;&nbsp;:
感谢楼上的回复：零线电阻过大，可能线径太小，或者断线----零线两组3*120+1*50电力铜芯电缆连接。
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;你的供电系统属于哪种形式-------TN-C系统变压器中性 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1466263#1603726.html]]></link>
 <author><![CDATA[hxl202319]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 19 Sep 2014 04:51:13 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[感谢楼上的回复：零线电阻过大，可能线径太小，或者断线----零线两组3*120+1*50电力铜芯电缆连接。
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;你的供电系统属于哪种形式-------TN-C系统变压器中性点接地，车间设备外壳整体连接就近接地。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1466263#1603654.html]]></link>
 <author><![CDATA[cjh8894]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 19 Sep 2014 01:35:50 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[零线电阻过大，可能线径太小，或者断线]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1466263#1603601.html]]></link>
 <author><![CDATA[杨六杨家电工]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 18 Sep 2014 13:35:22 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[PE变压器中点地UA=278 UB=276 UC=148 ,检查变压器高压侧三相电流]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1466263#1603594.html]]></link>
 <author><![CDATA[423853771]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 18 Sep 2014 13:23:06 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[应该是零线回路有比较大的电阻，产生的电压降]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1466263#1603590.html]]></link>
 <author><![CDATA[账号闲置]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 18 Sep 2014 13:17:35 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[三相四线电压不平衡与零线有很大关系！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1466263#1603585.html]]></link>
 <author><![CDATA[李志华]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 18 Sep 2014 13:13:55 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[工作零线的接电电阻太大]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1466263#1603572.html]]></link>
 <author><![CDATA[yjhdlp]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 18 Sep 2014 12:53:06 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[检测零线]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1466263#1603534.html]]></link>
 <author><![CDATA[dmh]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 18 Sep 2014 10:35:42 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[PE变压器中点地UA=278 UB=276 UC=148，先检查一下变压器的共地点连接点有没有坏的，看看变压器的高压侧电流还平衡吗?都没问题很可能是工作零线断线，（3相4线系统工作零线有重复接地的零线断线会出现这种现象，系统里存在保护接零和保护接地的设备也会出现）先查清楚变压器的共地点连线和接地体是否有效，你的供电系统属于 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1466263#1603533.html]]></link>
 <author><![CDATA[张栋岭]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>