 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[自带的应该都是0-10v的&nbsp;&nbsp;]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1466246#1603685.html]]></link>
 <author><![CDATA[ytzidonghua]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 19 Sep 2014 02:35:53 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[输出：
M I V这三个点是输出信号，如果接M和I的话是0-20MA输出 PLC内部数据是0-32000&nbsp;&nbsp;如果接M和V的话是0-10V电压输出 PLC内部数据是0-32767 PLC输出地址是AQW0
输入：
M A+ 为AIW0输入 M B+为AIW2输入 只能是电压输入不能是电流输入 正负0-10V的电压信号，对应数据-32000---+32000]]></description>