 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[取样的位置也需要考虑的。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1466153#1604985.html]]></link>
 <author><![CDATA[kiwso]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 23 Sep 2014 14:52:12 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[学习了！谢谢！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1466153#1604763.html]]></link>
 <author><![CDATA[fredxia]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 23 Sep 2014 03:15:18 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第2楼asdsd130于2014-09-19 16:47发表的&nbsp;&nbsp;:
非常感谢，那个补偿是没接，不知搞到哪儿了，不知那个RTD补偿是什么型号，打电话问三菱，说用PT100就行，不明白
[/quote]
1.找三菱或經銷商要 Q68丅D一G—H01 RTD补偿電阻。
2.因為是環境溫度补偿，所以用 110~115 歐姆電阻(模擬環境溫度30度)替代也可。
 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1466153#1604413.html]]></link>
 <author><![CDATA[john42tw]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 22 Sep 2014 01:13:13 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[非常感谢，那个补偿是没接，不知搞到哪儿了，不知那个RTD补偿是什么型号，打电话问三菱，说用PT100就行，不明白]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1466153#1603796.html]]></link>
 <author><![CDATA[asdsd130]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 19 Sep 2014 08:47:57 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用楼主asdsd130于2014-09-17 16:41发表的 Q系列温控采集不准 :
Q68丅D一G—H01采集室温为—40,无冷端,室温实际为30度
[/quote]
應該不會差那多。
請檢查
1.熱電偶類型是否設定錯誤?
2.RTD補償用白金溫度計是否有接?]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1466153#1603442.html]]></link>
 <author><![CDATA[john42tw]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 18 Sep 2014 05:18:57 +0000]]></pubdate>