<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第2楼小发哥于2014-09-05 09:01发表的&nbsp;&nbsp;:

太感谢了
 兄弟可以给个QQ吗 向你请教请教啊]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1465050#1599925.html]]></link>
 <author><![CDATA[小发哥]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 05 Sep 2014 01:51:16 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第1楼enable74于2014-09-04 16:53发表的&nbsp;&nbsp;:
西门子的软起没有使用过。一般软起可以设置时间、电流或转矩到达设定的参数自行转换到旁路接触器。
具体设置参数要根据软起的类型以及现场工况来决定。
从楼主的图上来看，旁路是在内部实现。即内部含旁路接触器。边上的K1是不是抱闸接触器？
K1得电既可以 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1465050#1599906.html]]></link>
 <author><![CDATA[小发哥]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 05 Sep 2014 01:01:17 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[西门子的软起没有使用过。一般软起可以设置时间、电流或转矩到达设定的参数自行转换到旁路接触器。
具体设置参数要根据软起的类型以及现场工况来决定。
从楼主的图上来看，旁路是在内部实现。即内部含旁路接触器。边上的K1是不是抱闸接触器？
K1得电既可以通过按钮来控制，也可以通过软起内部常开点来控制。
一家之言，请 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1465050#1599783.html]]></link>
 <author><![CDATA[enable74]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 04 Sep 2014 08:53:01 +0000]]></pubdate>