<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
<rss version="2.0">
<channel>
 <title><![CDATA[控制十几个步进电机工作？怎么选型？]]></title>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1464278.html]]></link>
 <description><![CDATA[Latest 50 replies of 控制十几个步进电机工作？怎么选型？]]></description>
 <copyright><![CDATA[Copyright(C) 工控人家园]]></copyright>
 <generator><![CDATA[www.ymmfa.com]]></generator>
 <lastBuildDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 07:47:21 +0000]]></lastBuildDate>
  <image>
 <url><![CDATA[images/rss.gif]]></url>
 <title><![CDATA[工控人家园]]></title>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com]]></link>
 <description><![CDATA[工控人家园]]></description>
  </image>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[XCM系列60点可以有10个脉冲输出]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1464278#1618874.html]]></link>
 <author><![CDATA[kingzhu]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 12 Nov 2014 14:07:15 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[用信捷的有一款PLC，不用扩展，一个CPU就能控制10个轴]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1464278#1618856.html]]></link>
 <author><![CDATA[xin418513387]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 12 Nov 2014 12:51:09 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[好点的就用东方步近电机！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1464278#1616463.html]]></link>
 <author><![CDATA[工控狂人]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 04 Nov 2014 05:47:18 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[1.工控机+运动控制卡（3张六轴的）这个我做过
2.中型PLC+几个4轴定位
3.小型PLC几个并联（用过两个CP1H做过，但PLC间实时性不高，基恩士的也做过）
4.总线控制（etherCat最快100M，但步进驱动器没见过，有的话也很贵，canopen是1M，也有用的最多的，还有就是普通
RS485速度最慢，实时性不高可用）
5小型PLC+2个4轴定位（如 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1464278#1616354.html]]></link>
 <author><![CDATA[yuxinjin]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 04 Nov 2014 00:34:17 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[用stm32f103吧]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1464278#1607880.html]]></link>
 <author><![CDATA[piclijun]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 06 Oct 2014 13:06:01 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[对呀，根据需要该用几个就加几个，最大可以控制96个轴。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1464278#1607866.html]]></link>
 <author><![CDATA[gdj-gdj]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 06 Oct 2014 12:23:45 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第26楼gdj-gdj于2014-10-04 10:46发表的&nbsp;&nbsp;:
可以用三菱的Q系列PLC+QD75定位模块，我们都是控制十几二十个步进伺服电机的。
[/quote]
QD75好像最多控制四轴吧。用多个？？？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1464278#1607732.html]]></link>
 <author><![CDATA[sunrisk]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 06 Oct 2014 01:05:29 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[可以用三菱的Q系列PLC+QD75定位模块，我们都是控制十几二十个步进伺服电机的。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1464278#1607405.html]]></link>
 <author><![CDATA[gdj-gdj]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 04 Oct 2014 02:46:34 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[以前看过一个 多个plc之间用 can&nbsp;&nbsp;通讯&nbsp;&nbsp;
脉冲控制各个伺服 
比较经济 
用步进电机一般也不会考虑 Q系列plc等&nbsp;&nbsp;总线型控制对吧]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1464278#1607389.html]]></link>
 <author><![CDATA[yerong]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 04 Oct 2014 00:55:55 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[OMRON的CJ2M+NC413.可带好几十轴]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1464278#1607384.html]]></link>
 <author><![CDATA[zzj111000]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 04 Oct 2014 00:38:26 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[用步科的总线吧，以前用过！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1464278#1607366.html]]></link>
 <author><![CDATA[随风飘落]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 03 Oct 2014 15:17:13 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[can open bus may be can used for over ten step motors [s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1464278#1607058.html]]></link>
 <author><![CDATA[yiyi5138]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 02 Oct 2014 00:31:15 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[单片机]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1464278#1598345.html]]></link>
 <author><![CDATA[aaa2911]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 30 Aug 2014 03:02:41 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[是个好办法，联网控制用几台，最经济实惠。总线没用过，几台走485.串行连接以前确实研究过。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1464278#1598339.html]]></link>
 <author><![CDATA[renzhe]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 30 Aug 2014 02:46:42 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第18楼andy_gao于2014-08-30 10:07发表的&nbsp;&nbsp;:
用欧姆龙CP1H也可以，单台控制4轴，5台就可以控制20轴，每台PLC之间用485通讯，比较经济实惠，我用过3台控制11轴
[/quote]
数据传送量大不？用了主从通讯吗？效果如何？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1464278#1598333.html]]></link>
 <author><![CDATA[renzhe]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 30 Aug 2014 02:37:51 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[用欧姆龙CP1H也可以，单台控制4轴，5台就可以控制20轴，每台PLC之间用485通讯，比较经济实惠，我用过3台控制11轴]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1464278#1598326.html]]></link>
 <author><![CDATA[andy_gao]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 30 Aug 2014 02:07:24 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第10楼lijunquan于2014-08-28 08:25发表的&nbsp;&nbsp;:
总线，CC-LINK（32轴），SSCNET III（16轴）应该都可以实现。
[/quote]
能否简单介绍下，做法？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1464278#1597867.html]]></link>
 <author><![CDATA[renzhe]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 28 Aug 2014 05:54:00 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第15楼283167087于2014-08-28 13:48发表的&nbsp;&nbsp;:
我搞过控制5轴的，是用松下PLC写的，屏是用的台达的，十几个步进，你可以用CAN 总线控制。你可以试试，我没有搞过总线。。。。。。
[/quote]
松下最新的PLC FP-XH也只能带6轴]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1464278#1597866.html]]></link>
 <author><![CDATA[renzhe]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 28 Aug 2014 05:52:28 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我搞过控制5轴的，是用松下PLC写的，屏是用的台达的，十几个步进，你可以用CAN 总线控制。你可以试试，我没有搞过总线。。。。。。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1464278#1597864.html]]></link>
 <author><![CDATA[283167087]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 28 Aug 2014 05:48:30 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第13楼195094461于2014-08-28 13:19发表的&nbsp;&nbsp;:
步进电机的话，用三菱Q系列的定位模块就搞定了呀。
[/quote]
能带多少轴？简单介绍下]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1464278#1597859.html]]></link>
 <author><![CDATA[renzhe]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 28 Aug 2014 05:20:33 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[步进电机的话，用三菱Q系列的定位模块就搞定了呀。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1464278#1597858.html]]></link>
 <author><![CDATA[195094461]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 28 Aug 2014 05:19:33 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[十几个轴的话 建议楼主走总线的方式，ethercat通讯算是比较成熟的了 我前端时间是控制6个轴 用ethercat，基于以太网，速度快，当然你的PLC要足够强大，能带动十几个轴才行&nbsp;&nbsp;[s:32]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1464278#1597761.html]]></link>
 <author><![CDATA[凯应斯小电工]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 28 Aug 2014 00:41:01 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[用永宏PLC,]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1464278#1597757.html]]></link>
 <author><![CDATA[shuxuan]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 28 Aug 2014 00:29:21 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[总线，CC-LINK（32轴），SSCNET III（16轴）应该都可以实现。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1464278#1597756.html]]></link>
 <author><![CDATA[lijunquan]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 28 Aug 2014 00:25:00 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[13个步进做的设备用的就是步科驱动器]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1464278#1597515.html]]></link>
 <author><![CDATA[killking998]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 27 Aug 2014 01:41:32 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[步科的驱动器就可以]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1464278#1597514.html]]></link>
 <author><![CDATA[killking998]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 27 Aug 2014 01:38:35 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第6楼跑步向钱于2014-08-27 09:27发表的&nbsp;&nbsp;:
用总线式步进驱动就行！
[/quote]
何种牌子，总线怎么控制，用MODBUS 吗？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1464278#1597512.html]]></link>
 <author><![CDATA[renzhe]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 27 Aug 2014 01:36:45 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[用总线式步进驱动就行！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1464278#1597508.html]]></link>
 <author><![CDATA[二手工控电器]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 27 Aug 2014 01:27:39 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这要看是不是没个电机都要实现位置控制? [s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1464278#1597504.html]]></link>
 <author><![CDATA[子丑寅卯9]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 27 Aug 2014 01:18:06 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[有带RS485的步进驱动器么？如果没有且控制要求精度不高且同时性不高时，用PLC脉冲口复用应该也行吧使能用PLC点控制，脉冲口并联，]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1464278#1597498.html]]></link>
 <author><![CDATA[kaiyuan12345]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 27 Aug 2014 01:00:47 +0000]]></pubdate>
</item>
</channel></rss>