 <description><![CDATA[用一个的输出去输入另一个 之前做过]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1463899#1597843.html]]></link>
 <author><![CDATA[machao2300]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 28 Aug 2014 04:43:43 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用楼主xctang于2014-08-21 20:43发表的 关于PLC输入并联问题 :
[img]http://[/img]情况描述：两台设备不同品牌PLC（输入方式分别为NPN,PNP)，用1个带一组常开触点的按钮同时输入两个PLC的某个输入，是否可以并联实现。
[/quote]
加中介继电器]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1463899#1597252.html]]></link>
 <author><![CDATA[奇通科技]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 25 Aug 2014 15:21:37 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[乱接的后果就是事故的开始]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1463899#1597009.html]]></link>
 <author><![CDATA[ffd001]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 24 Aug 2014 23:43:09 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[如果是两组常开触头可以用]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1463899#1596905.html]]></link>
 <author><![CDATA[yjhdlp]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 24 Aug 2014 09:58:25 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这个问题有点深奥 [s:49]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1463899#1596878.html]]></link>
 <author><![CDATA[随缘工控]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 24 Aug 2014 06:50:59 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[多个触点不行么？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1463899#1596643.html]]></link>
 <author><![CDATA[静芳]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 23 Aug 2014 04:08:20 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[用这样的思路行不行？
用一个的输出去输入另一个]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1463899#1596637.html]]></link>
 <author><![CDATA[yamqq]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 23 Aug 2014 03:18:38 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第4楼enable74于2014-08-22 12:34发表的&nbsp;&nbsp;:
2个PLC的电源最好独立开，这样在出现电源故障时能够分的开。常规我们的做法是按钮带个小继电器线圈，利用上面的2对独立的触点，分别接到各自的PLC中。
至于后果，当时好像没有什么。NPN&nbsp;&nbsp;的必须接负极导通。你若如你那样的接法，NPN的那一种不会 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1463899#1596629.html]]></link>
 <author><![CDATA[lijinniu]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 23 Aug 2014 02:45:33 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我觉的这种并联是不行的，因为不合适！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1463899#1596517.html]]></link>
 <author><![CDATA[江山永固]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 22 Aug 2014 12:43:25 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[加个中间继电器就行，别并一起！四楼的正解！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1463899#1596474.html]]></link>
 <author><![CDATA[守护北辰]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 22 Aug 2014 09:01:48 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[如果电源是独立的没有问题。不过用两组触点分别接通最好。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1463899#1596469.html]]></link>
 <author><![CDATA[lijinniu]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 22 Aug 2014 08:59:27 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[2个PLC的电源最好独立开，这样在出现电源故障时能够分的开。常规我们的做法是按钮带个小继电器线圈，利用上面的2对独立的触点，分别接到各自的PLC中。
至于后果，当时好像没有什么。NPN&nbsp;&nbsp;的必须接负极导通。你若如你那样的接法，NPN的那一种不会导通。
请各位指正。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1463899#1596381.html]]></link>
 <author><![CDATA[enable74]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 22 Aug 2014 04:34:17 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[有什么后果？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1463899#1596213.html]]></link>
 <author><![CDATA[xctang]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 21 Aug 2014 12:53:03 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你那样不行的，&nbsp;&nbsp;两个PLC 输入电压&nbsp;&nbsp;一个共正极 ，另一个共的是负极电压，&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;按钮开关带两组&nbsp;&nbsp;常开 点&nbsp;&nbsp; 就搞定了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1463899#1596210.html]]></link>
 <author><![CDATA[liulungao]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 21 Aug 2014 12:50:12 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[补充：两个输入（NPN,PNP)之间电压都是24V，电源独立。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1463899#1596209.html]]></link>
 <author><![CDATA[xctang]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 21 Aug 2014 12:47:38 +0000]]></pubdate>