 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[看看两个断路器的脱扣电流值]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1462144#1596622.html]]></link>
 <author><![CDATA[lnsyzbw]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 23 Aug 2014 02:05:15 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[接线方式是哪一种？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1462144#1596542.html]]></link>
 <author><![CDATA[李志华]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 22 Aug 2014 14:02:58 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[非常感谢上面各位的分析和建议！！！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1462144#1591490.html]]></link>
 <author><![CDATA[chengyouping]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 03 Aug 2014 23:54:10 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[开关的漏电电流大小与开关设置动作的时间有关，可以对比俩开关。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1462144#1591331.html]]></link>
 <author><![CDATA[jiajielee]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 03 Aug 2014 01:25:53 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[车间漏电空开动作电流大于供电间开关。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1462144#1591208.html]]></link>
 <author><![CDATA[ywx51698]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 02 Aug 2014 08:32:19 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[检查实际负荷，确认变压器侧的开关是否合适，我们公司刚投产的时候也有过变压器侧ACB跳闸，经检查为开关电流整定值偏小，后面直接退出电流整定值先使用着，到后面才找厂家换上合适的开关。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1462144#1591024.html]]></link>
 <author><![CDATA[小陈故事]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 01 Aug 2014 13:11:20 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[开关型号一样，级别不一样，有高级和普通等差别。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1462144#1590922.html]]></link>
 <author><![CDATA[yt2396951]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 01 Aug 2014 06:32:50 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[如果总开关和车间开关型号容量都是一样的；那么肯定先跳总开关；]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1462144#1590782.html]]></link>
 <author><![CDATA[1054550600]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 31 Jul 2014 14:04:40 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[额定值是一样的，也有这种情况，车间情况环境 温度&nbsp;&nbsp;一帮空开跳闸和温度也有一些关系吧。

检查空开温度&nbsp;&nbsp;不能超过65度。 否则很容易跳闸。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1462144#1590775.html]]></link>
 <author><![CDATA[liwenbin]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 31 Jul 2014 13:36:51 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[两个断路器具体型号是多少]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1462144#1590765.html]]></link>
 <author><![CDATA[lxm5800]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 31 Jul 2014 12:23:47 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[上级变压器房的总开关定值调大。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1462144#1590732.html]]></link>
 <author><![CDATA[xiaogan]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 31 Jul 2014 10:12:03 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[可能是脱扣等级不同，仔细查看断路器参数]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1462144#1590698.html]]></link>
 <author><![CDATA[iujfang]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 31 Jul 2014 07:20:35 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[开关的漏电电流大小，再判断]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1462144#1590680.html]]></link>
 <author><![CDATA[lijiyou]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 31 Jul 2014 05:52:10 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[两者皆为漏电型空开？两者额定电流不一？如一或前大则如楼上各位大侠说的检查一下了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1462144#1590675.html]]></link>
 <author><![CDATA[seallyzoom]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 31 Jul 2014 05:34:21 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[要看看车间的空开是不是比配电室的大要是车间的小那就是配电室到车间的线路有对地短路或者是有相间短路的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1462144#1590665.html]]></link>
 <author><![CDATA[陆海洋]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 31 Jul 2014 04:37:13 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[如果空开配置合理的话，那就是变电所到车间的线路有问题。用摇表测一下线路绝缘。很可能线路破损对地放电引起的。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1462144#1590654.html]]></link>
 <author><![CDATA[最近一天希望]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 31 Jul 2014 04:10:01 +0000]]></pubdate>
</item>