<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[同意2楼的说法]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1462092#1592621.html]]></link>
 <author><![CDATA[jcx111222]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 08 Aug 2014 00:28:46 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这个要看手册了，公共点究竟接什么，明确告诉你，有接0V也有接24V（关键是看内部电子线路图电流的走向）&nbsp;&nbsp;，三菱的有两种，欧版与亚版的。亚版的只能接NPN型传感器，而欧洲版为S/S端子，如果S/S接24V ，则接NPN，S/S接0V，则接PNP的。台达，松下，西门子也是S/S端子类似]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1462092#1590499.html]]></link>
 <author><![CDATA[renzhe]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 30 Jul 2014 13:31:01 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[不同PLC要不同对待，三菱fx2n 汇点输入，公共端是0v。fx3u可以是0v也可以是24v，根据你的跳线决定。要查看硬件手册]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1462092#1590498.html]]></link>
 <author><![CDATA[iujfang]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 30 Jul 2014 13:29:33 +0000]]></pubdate>
</item>