<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
<rss version="2.0">
<channel>
 <title><![CDATA[plc全部都没输出]]></title>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1460634.html]]></link>
 <description><![CDATA[Latest 50 replies of plc全部都没输出]]></description>
 <copyright><![CDATA[Copyright(C) 工控人家园]]></copyright>
 <generator><![CDATA[www.ymmfa.com]]></generator>
 <lastBuildDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 19:25:17 +0000]]></lastBuildDate>
  <image>
 <url><![CDATA[images/rss.gif]]></url>
 <title><![CDATA[工控人家园]]></title>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com]]></link>
 <description><![CDATA[工控人家园]]></description>
  </image>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[看看，走过！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1460634#1661440.html]]></link>
 <author><![CDATA[ny2015]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 25 Apr 2015 03:41:16 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我感觉还是公共端的问题 [s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1460634#1661158.html]]></link>
 <author><![CDATA[94072890]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2015 04:32:19 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[楼上的都说了。应该是输出模块无供电或电压过低。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1460634#1642619.html]]></link>
 <author><![CDATA[joshualzh]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 30 Jan 2015 14:54:19 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[检查COM端是不是有问题！！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1460634#1642572.html]]></link>
 <author><![CDATA[建筑人生]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 30 Jan 2015 11:50:00 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[是假货吧]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1460634#1642528.html]]></link>
 <author><![CDATA[yingzhiban]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 30 Jan 2015 08:18:14 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[M8013是全部输出继电器间歇性工作的，楼主的PLC Y0-Y37继电器输出数量之多，工作在间歇性状态，电源功耗太大，改为X0驱动y0至y37.全常闭测试触点好坏吧，]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1460634#1607974.html]]></link>
 <author><![CDATA[红烧肉1960]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 07 Oct 2014 04:45:48 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[要不继电器问题,货期供电电源,查吓COM0之后的管脚]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1460634#1607701.html]]></link>
 <author><![CDATA[dasheng9811]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 05 Oct 2014 15:50:59 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[楼上又把这个挖出来，一句话，假的，而且是不能用的假货。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1460634#1607545.html]]></link>
 <author><![CDATA[eledesigner]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 05 Oct 2014 02:11:50 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[把这个挖出来干嘛，楼主都不理你们。[s:28]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1460634#1606924.html]]></link>
 <author><![CDATA[eledesigner]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 01 Oct 2014 00:31:21 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 按道理说没有什么，PLC都有输出了，继电器不动作，要不就是模块公供端电源或者电源极性错了，还有就是继电器公供端搞错了，或是没接好。模块触点坏你这现象不可能。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1460634#1606875.html]]></link>
 <author><![CDATA[1553122298]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 30 Sep 2014 12:33:30 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[一楼说的很对呀]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1460634#1606838.html]]></link>
 <author><![CDATA[taotaoba]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 30 Sep 2014 08:28:01 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[PLC 运行了吗]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1460634#1603707.html]]></link>
 <author><![CDATA[sonic7686]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 19 Sep 2014 03:22:16 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[几台都是，会不会是程序禁止输了呀！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1460634#1586233.html]]></link>
 <author><![CDATA[cexo00918]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 15 Jul 2014 04:54:03 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[板子继电器公共电源有问题，检查一下。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1460634#1585798.html]]></link>
 <author><![CDATA[sylgq]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 13 Jul 2014 13:58:49 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第3楼天涯孤客于2014-07-11 17:17发表的&nbsp;&nbsp;:

请详细看清故障原因
[/quote]
1楼说查公共端很对呀,,,,
程序有输出外部不输出不查公共端查什么
还有，确定你的PLC是不是MR继电器输出的，你的输出交直流和PLC型号正确么]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1460634#1585792.html]]></link>
 <author><![CDATA[cd_looper]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 13 Jul 2014 13:33:18 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[是MT的还是MR的？如果是MT的，外部电源接反了就会这样]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1460634#1585780.html]]></link>
 <author><![CDATA[ltcjmm]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 13 Jul 2014 12:38:19 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[看错了，我还以为是 《全部输出指示灯不亮》，抱歉。
如果是那样的话那就要检查供给输出的电源电路。如果所有的设备都是这样就不应该是PLC的问题，你能自己编程不防把PLC拆下，编一段程序测试一下，不就能判断出是PLC的问题还是外部电源的故障了吗。记着我是新疆的工控工程师，下面有我的联系方式。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1460634#1585206.html]]></link>
 <author><![CDATA[xjynzlp]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 11 Jul 2014 13:04:37 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第5楼xjynzlp于2014-07-11 19:51发表的&nbsp;&nbsp;:
这是人家设置了定时禁止输出的命令了，你们一定是和生产设备的厂家有没有了结的问题。这个我可以帮你处理。记着我是新疆的工控工程师，下面有我的联系方式。
[/quote]


PLC的输出指示灯亮，怎么会是驱动了M8034呢？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1460634#1585195.html]]></link>
 <author><![CDATA[zsh340]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 11 Jul 2014 12:39:19 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第5楼xjynzlp于2014-07-11 19:51发表的&nbsp;&nbsp;:
这是人家设置了定时禁止输出的命令了，你们一定是和生产设备的厂家有没有了结的问题。这个我可以帮你处理。记着我是新疆的工控工程师，下面有我的联系方式。
[/quote]
，程序是我写的，m8013驱动y0至y37.测试触点好坏，]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1460634#1585188.html]]></link>
 <author><![CDATA[天涯孤客]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 11 Jul 2014 12:32:09 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这是人家设置了定时禁止输出的命令了，你们一定是和生产设备的厂家有没有了结的问题。这个我可以帮你处理。记着我是新疆的工控工程师，下面有我的联系方式。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1460634#1585181.html]]></link>
 <author><![CDATA[xjynzlp]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 11 Jul 2014 11:51:11 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第2楼gongling888于2014-07-11 16:38发表的&#160;&#160;:
除一楼所说的，另外，如果是晶体管输出的，请注意公共端的极性。
[/quote]
输出指示灯y0至y37都有亮，继电器不吸合，我指的是y0到y37都不动作啊]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1460634#1585145.html]]></link>
 <author><![CDATA[天涯孤客]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 11 Jul 2014 09:29:54 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第1楼guochunyi于2014-07-11 16:12发表的&nbsp;&nbsp;:
检查输出公共端的电源。
[/quote]
请详细看清故障原因]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1460634#1585139.html]]></link>
 <author><![CDATA[天涯孤客]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 11 Jul 2014 09:17:03 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[除一楼所说的，另外，如果是晶体管输出的，请注意公共端的极性。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1460634#1585123.html]]></link>
 <author><![CDATA[gongling888]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 11 Jul 2014 08:38:52 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[检查输出公共端的电源。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1460634#1585105.html]]></link>
 <author><![CDATA[guochunyi]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 11 Jul 2014 08:12:22 +0000]]></pubdate>
</item>