<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[变频器选用不恰当。如果启动转矩大且低速运行，普通U/F控制变频器调整比较吃力的情况下可考虑使用矢量控制变频器。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1459599#1582099.html]]></link>
 <author><![CDATA[amw525022717]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 30 Jun 2014 13:22:09 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[3kw的电机，重载启动变频器选择增加一个规格；像你的情况必须设置为矢量控制，能自动调节低频输出力矩。另外有些国产低档变频器虽然设有矢量控制，却不具备理想的 矢量性能！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1459599#1582097.html]]></link>
 <author><![CDATA[qaz1976]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 30 Jun 2014 13:10:14 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[合理设置变频器参数，降低载波频率看看。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1459599#1582093.html]]></link>
 <author><![CDATA[小陈故事]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 30 Jun 2014 13:04:04 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[低频手动转矩补偿，最近刚调了一台搅拌设备，也是启动困难！用矢量都达不到要求，没办法试了一下手动转矩补偿，呵呵，OK了！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1459599#1582087.html]]></link>
 <author><![CDATA[bodau]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 30 Jun 2014 12:58:22 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[他就是负载重的问题，泵启动的时候胶套与螺杆的阻力很大，当变频器还没起来时就因为超电流而保护了，即使转起来后要是需要低频运行的话还会因超电流而停的。我建议算算你需要的流量吧转速控制在一个比较高的频段，这样就不存在低频运行了，至于怎样克服启动的问题那就设置一下保护值吧和保护时间。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1459599#1581989.html]]></link>
 <author><![CDATA[chen020406]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 30 Jun 2014 06:46:24 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[变频器参数没有调好&#128522;，应该有个电机极数的选择]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1459599#1581965.html]]></link>
 <author><![CDATA[冰河之家]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 30 Jun 2014 05:16:09 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[用软启动器]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1459599#1581954.html]]></link>
 <author><![CDATA[卓发智能]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 30 Jun 2014 04:45:50 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[把变频器下限频率设定在10HZ以上.]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1459599#1581709.html]]></link>
 <author><![CDATA[chou2003]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 29 Jun 2014 06:38:13 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[很明显你的配置存在问题 3KW的电机配7.5KW的变频器&nbsp;&nbsp;别把你的小电机整烧了，一直超电流运行 小电机滚烫。。正确算出扭矩力，配适合的变频器和电机。再就是排查是不是传动部分是不是有故障。。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1459599#1581705.html]]></link>
 <author><![CDATA[dzhhwx]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 29 Jun 2014 06:31:44 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[直接启动，电机加上热保护。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1459599#1581597.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhaodong000]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 28 Jun 2014 13:37:29 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[用磁粉离合器，当转速起来了再慢慢接合。不然就用两个接触器，先用控制电网接入启动，然后变频器先与电机断开后启动上升至工频后再接入电机。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1459599#1581556.html]]></link>
 <author><![CDATA[kaiyuan]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 28 Jun 2014 09:26:32 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[可以设定一下变频器中有一个转矩参数。可以在低频时增加一定的力矩。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1459599#1581555.html]]></link>
 <author><![CDATA[lijinniu]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 28 Jun 2014 09:18:46 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[泵的负荷重，电机直接启动的扭矩比较大可以克服泵的阻力，但变频的转矩是逐步上升的所以无法克服掉阻力就启动不起来。唯一的办法就是修泵，看一下胶套和螺杆磨损情况，检查轴承。一直到用手可以转动泵就可以了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1459599#1581554.html]]></link>
 <author><![CDATA[chen020406]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 28 Jun 2014 09:18:32 +0000]]></pubdate>
</item>