 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[有个日光灯出问题，以前我能们工厂也有这问题，]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1458675#1578767.html]]></link>
 <author><![CDATA[xyd_hsn10]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 17 Jun 2014 02:05:32 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;今天查找昨天故障，用摇表测各回路的绝缘电阻，有一组绝缘值不稳定，只要装修工动一下，阻值会变化，是绝缘 层被破坏，重新换线，一切都正常，谢谢各位回帖。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1458675#1578653.html]]></link>
 <author><![CDATA[liyanjunx]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 16 Jun 2014 12:39:23 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[进户零线的问题。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1458675#1578512.html]]></link>
 <author><![CDATA[lnsyzbw]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 16 Jun 2014 05:10:09 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[看不太懂你说的意思！1.带负荷（100A漏电开关合上，有电器开启情况下），用万用表分别测量
进线AB、AC、BC之间的电压是否380V。如果其中有一个电压偏低并且差很大，检查进线总线和上一级开关（一般都是线路老化接触不良引起的）。2.如果上面正常，测量出线AN、BN、CN之间电压是否220V。如果有一个电压偏低并且差很大，漏电 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1458675#1578507.html]]></link>
 <author><![CDATA[最近一天希望]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 16 Jun 2014 05:00:43 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[虽然讲的不是很清楚，但是从你描述猜测有两个可能。1.主零线断线或接近断线状态。是指从变压器到你KTV之间的主零线。2.变压器处接地电阻太高，或断线，而你负载处B相有对地短路。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1458675#1578459.html]]></link>
 <author><![CDATA[hxl202319]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 16 Jun 2014 02:13:56 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[试电笔测量N线就有220v？电笔怎么能测出220V呢？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1458675#1578429.html]]></link>
 <author><![CDATA[chengyouping]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 15 Jun 2014 23:54:31 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[估计三相四线的漏电开关有问题。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1458675#1578425.html]]></link>
 <author><![CDATA[ufo6363]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 15 Jun 2014 23:34:59 +0000]]></pubdate>