 <description><![CDATA[[quote]引用第8楼niningtt于2014-06-08 15:42发表的&nbsp;&nbsp;:
首先你要知道PLC的扫描周期。你使用的高速计数器计数不会丢（相信一般的PLC都可以做得到），那么就是你的程序的问题了，在告诉处理的程序，应该避免因为扫描周期造成的误差。比如本次扫描，读取告诉计数器值，小于目标值哪怕是1，也不会输出。但是当下一个 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1458018#1576466.html]]></link>
 <author><![CDATA[purshro]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 08 Jun 2014 11:03:20 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[首先你要知道PLC的扫描周期。你使用的高速计数器计数不会丢（相信一般的PLC都可以做得到），那么就是你的程序的问题了，在告诉处理的程序，应该避免因为扫描周期造成的误差。比如本次扫描，读取告诉计数器值，小于目标值哪怕是1，也不会输出。但是当下一个扫描周期，这一个周期有可能过了数个，数十个，脉冲。原因大多是你 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1458018#1576430.html]]></link>
 <author><![CDATA[niningtt]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 08 Jun 2014 07:42:33 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[机械没有问题的，PLC速度应该也不是问题。中断不就是立即处理不受扫描周期影响的么？就算是最高速度1ms也才是运行2mm而已。我现在关心的是C630进入中断后立刻复位C630，那么它是不是马上复位。复位后又是否马上计数。因为程序的思路就是C630到达设定的脉冲数（长度）后进入中断，复位C630。那么C630应该立即从0开始计数。 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1458018#1576299.html]]></link>
 <author><![CDATA[purshro]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 07 Jun 2014 10:27:35 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[伺服可以]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1458018#1576298.html]]></link>
 <author><![CDATA[eledesigner]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 07 Jun 2014 10:25:47 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[XC3的处理速度比较慢]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1458018#1576281.html]]></link>
 <author><![CDATA[709488196]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 07 Jun 2014 08:05:26 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[个人感觉是不是应该用XCC系列的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1458018#1576280.html]]></link>
 <author><![CDATA[709488196]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 07 Jun 2014 08:04:57 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[s:21]&nbsp;&nbsp;[s:21]&nbsp;&nbsp;[s:21]&nbsp;&nbsp;[s:21]&nbsp;&nbsp;[s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1458018#1576218.html]]></link>
 <author><![CDATA[lee1887]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 07 Jun 2014 03:22:04 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[会不会机械滞后！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1458018#1576214.html]]></link>
 <author><![CDATA[张文杰]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 07 Jun 2014 03:17:20 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[再说一下检测思路。编码器400线，1倍频。在编码器上设置一标志位，那么转一周刚好转回标志位对齐。比如80000个脉冲，那么刚好20转对齐标志位。但当设置比如40000个脉冲进入中断时，应该就是转10圈进入中断。立即对C630复位。第二个也40000个脉冲进入第二次中断，当第二，第三个……中断来的时候，就越来越偏离标志位了。按 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1458018#1576168.html]]></link>
 <author><![CDATA[purshro]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 07 Jun 2014 00:19:30 +0000]]></pubdate>