 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[问题找到了。报警来自于人机界面的登记报警信息。是PLC的输入信号触发的报警，跟韩国要PLC和HMI源程序。
谢谢版主。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1457311#1573910.html]]></link>
 <author><![CDATA[百度]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 29 May 2014 14:44:06 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用楼主百度于2014-05-29 00:08发表的 Q02UCPU 维纶屏幕MT6070问题请教 : 
[size=6][size=5]&nbsp;&nbsp; 公司的买的设备使用的三菱Q02UCPU 选用的CC-LINK模块QJ61BT11N的配置。 
MT6070IH触摸屏报警信息：P/S_IF_LINK_ERROR。 
检查QJ61BT11N模块和4个远程模块AJ65SBTB1-32D。AJ65SBTB1-32T没有报警。拨码位置和 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1457311#1573885.html]]></link>
 <author><![CDATA[zyfzxh]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 29 May 2014 13:23:59 +0000]]></pubdate>