<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
<rss version="2.0">
<channel>
 <title><![CDATA[三菱q系列PLC 编程指令的MOV和MOVP的区别 ..]]></title>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1456611.html]]></link>
 <description><![CDATA[Latest 50 replies of 三菱q系列PLC 编程指令的MOV和MOVP的区别 ..]]></description>
 <copyright><![CDATA[Copyright(C) 工控人家园]]></copyright>
 <generator><![CDATA[www.ymmfa.com]]></generator>
 <lastBuildDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 00:58:00 +0000]]></lastBuildDate>
  <image>
 <url><![CDATA[images/rss.gif]]></url>
 <title><![CDATA[工控人家园]]></title>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com]]></link>
 <description><![CDATA[工控人家园]]></description>
  </image>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[mov是指plc每个扫描周期内连续传送。比如。ＭＯＶＥ传送指令前面条件。如Ｍ８０００或者Ｘ０常闭。ＰＬＣ每扫描一次就执行一次传送指令　　　　　　movp是指前面条件满足时只执行一次传送指令。Ｘ０由常开到常闭后，只执得一次传送指令，Ｘ０不变化，也就不执得传送了。如前面条件是变化的，如Ｍ８０１３（每秒一个脉冲） ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1456611#1571506.html]]></link>
 <author><![CDATA[jicjic111]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 21 May 2014 21:44:52 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[在mov后面加P是脉冲型，只在条件满足后的本周期有效]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1456611#1571085.html]]></link>
 <author><![CDATA[black_horse2]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 20 May 2014 14:49:05 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[就脉冲式的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1456611#1571009.html]]></link>
 <author><![CDATA[mercury]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 20 May 2014 12:33:42 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[只执行一个周期和每个周期都执行]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1456611#1570844.html]]></link>
 <author><![CDATA[yamqq]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 20 May 2014 03:33:12 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[三菱指令后面加P的指令都是脉冲型式，就是理解条件满足只能够执行1次（1个扫描周期）的意思。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1456611#1570841.html]]></link>
 <author><![CDATA[wwcwwc]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 20 May 2014 03:28:42 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第1楼guochunyi于2014-05-20 07:29发表的&nbsp;&nbsp;:
条件满足，一直接通和输入状态没有改变前只接通一次的区别。
[/quote]
其實兩者都是 MOVE的動作，只多了一個Pluse(MOVP)，
何時用，這樣看條件，
這個是基礎指令，說明書就有了阿，先看看吧!~
不要說說明書哪下載?(工控就有了)!]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1456611#1570785.html]]></link>
 <author><![CDATA[changyu0330]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 20 May 2014 01:08:44 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[条件满足，一直接通和输入状态没有改变前只接通一次的区别。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1456611#1570765.html]]></link>
 <author><![CDATA[guochunyi]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 19 May 2014 23:29:57 +0000]]></pubdate>
</item>