<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[与涡流没有毛线关系！重点查过热、过载、缺相！！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1456445#1572217.html]]></link>
 <author><![CDATA[xiakebiao]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 24 May 2014 03:34:32 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[200HP电机应该用最小150的线，现在的电缆线径都达不到以前的国标，你120线坑爹啊]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1456445#1572216.html]]></link>
 <author><![CDATA[ztl]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 24 May 2014 03:27:30 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[电机内出线和外部接线不要经过螺母螺栓之类的，要直接叠加在一起。
遗憾的是大电机出厂都是电机出线在下面，上面螺母再连接片，这样运行起来跟进不好，很快就挂了。
厂家要考虑这些小细节就好了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1456445#1572200.html]]></link>
 <author><![CDATA[wsir123]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 24 May 2014 02:17:37 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[真佩服楼主，200HP用120平方电线，经常运行超过20小时，最少也用185平方啦，还有铜鼻子压的不好，接触不良也会引起这种情况 [s:26]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1456445#1572161.html]]></link>
 <author><![CDATA[19840803]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 24 May 2014 00:17:43 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[接触不良]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1456445#1572144.html]]></link>
 <author><![CDATA[l1huoeb]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 23 May 2014 16:52:57 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[打开电机如果线圈全黑的话&nbsp;&nbsp;应该是超负荷运转&nbsp;&nbsp;憋烧的、]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1456445#1570727.html]]></link>
 <author><![CDATA[chenfeng9650]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 19 May 2014 14:51:05 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[看图片为进线比较细，估计接线柱松动或者超负荷造成的情况。和线饶不饶没有关系]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1456445#1570622.html]]></link>
 <author><![CDATA[liyulong85]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 19 May 2014 10:13:16 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[个人看法请参考：烧毁电动机原因有多种，从照片看烧毁的情境看，这个电动机烧毁，最大的原因可能是有几个接线柱螺丝没压紧，发热不仅仅是绕了几圈线，还有接线柱、连接片都发热，更重要的是虚接，导致电阻增大，电动机工作时电流不会比接线好的电动机工作时的电流小，根据欧姆定律Q=0.24×I×Ｉ×Ｒ×Ｔ，热量积累远大于散 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1456445#1570614.html]]></link>
 <author><![CDATA[bdxgxt]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 19 May 2014 09:55:33 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第11楼hnyyhym于2014-05-19 08:55发表的&nbsp;&nbsp;:
读死书呀：绕半圈就说涡流，呵呵，原因有几个：
1：假电机，长期发热严重，接线盒长期高温闷住。
2：铜鼻子没压好，接触电阻大，发热。
3：主要那个接线板电机引出线要和电缆压一起，我们安装时一般把线压一起了，那个中间螺母好多是铁的，那就真的有涡流 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1456445#1570546.html]]></link>
 <author><![CDATA[lnsyzbw]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 19 May 2014 05:55:33 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用楼主bobosaviola于2014-05-18 13:08发表的 马达烧毁，请大家发表建议 :
[attachment=121490] 各位大侠，请看图。马达功率200HP，380V，50HZ。接线时在里面绕了一圈，在使用大概2个多月后出现变频器警报。后来拆盖检查，发现接线柱已经全部烧掉，电缆绕圈这部分也烧毁。 
初步判断两种原因： 
1、绕线造成涡流产 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1456445#1570534.html]]></link>
 <author><![CDATA[爱家爱china]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 19 May 2014 05:19:28 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[1、长期过载。
2、螺丝没有上好，发热痕迹很明显。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1456445#1570492.html]]></link>
 <author><![CDATA[素还真]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 19 May 2014 03:10:34 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[明显的端子冷压质量问题！！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1456445#1570465.html]]></link>
 <author><![CDATA[leechonghua]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 19 May 2014 01:21:20 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[长时间超负荷工作，接线螺柱与端子非铜]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1456445#1570460.html]]></link>
 <author><![CDATA[seallyzoom]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 19 May 2014 01:12:49 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[读死书呀：绕半圈就说涡流，呵呵，原因有几个：
1：假电机，长期发热严重，接线盒长期高温闷住。
2：铜鼻子没压好，接触电阻大，发热。
3：主要那个接线板电机引出线要和电缆压一起，我们安装时一般把线压一起了，那个中间螺母好多是铁的，那就真的有涡流了，这样电机故障就少很多了，那些个修电机的生意就少很多了。。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1456445#1570453.html]]></link>
 <author><![CDATA[hnyyhym]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 19 May 2014 00:55:07 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[烧了很正常，不烧我们这些修电机的怎么会有生意呢？原因很多，需要时间找。随便问下可以给我修吗？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1456445#1570355.html]]></link>
 <author><![CDATA[shenyijin]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 18 May 2014 11:57:17 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[一圈没有影响的；是长期超负荷引起的；]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1456445#1570340.html]]></link>
 <author><![CDATA[1054550600]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 18 May 2014 10:50:15 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[马达是西门子的，接线柱大小应该没有问题。各位大侠有没有遇到涡流之类的问题，因为接线时绕了一圈的。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1456445#1570326.html]]></link>
 <author><![CDATA[bobosaviola]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 18 May 2014 09:55:28 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[线是单芯的，用120平方，接线柱在调试前也锁紧过。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1456445#1570325.html]]></link>
 <author><![CDATA[bobosaviola]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 18 May 2014 09:53:55 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[从照片看是接线柱接触不良引起。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1456445#1570310.html]]></link>
 <author><![CDATA[雪花飘飘]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 18 May 2014 09:03:30 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[线细，压接接线端子和导线接触不好。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1456445#1570304.html]]></link>
 <author><![CDATA[guochunyi]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 18 May 2014 08:35:38 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[是20HP的电动机吧？200HP的会有这么小的接线柱、接线盒？ [s:17]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1456445#1570296.html]]></link>
 <author><![CDATA[最近一天希望]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 18 May 2014 08:00:01 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[200HP马达，用这么小的进线？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1456445#1570290.html]]></link>
 <author><![CDATA[ycr741800]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 18 May 2014 07:20:34 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[使用时，用钳表测下电流的变化]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1456445#1570281.html]]></link>
 <author><![CDATA[天王a2013]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 18 May 2014 07:00:25 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[接线柱和线都太小了吧！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1456445#1570266.html]]></link>
 <author><![CDATA[hanqin]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 18 May 2014 06:05:26 +0000]]></pubdate>
</item>
</channel></rss>