 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第3楼xiaoluo1于2014-05-07 14:37发表的&nbsp;&nbsp;:

用一个FC程序，OB里面三次调用应该也可以的啊！您所指的是不是三个电机的定时时间不一样的时候？
[/quote]
定时时间不同也可以在OB块里调用的时候设置的吧？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1455374#1567504.html]]></link>
 <author><![CDATA[lantian9613]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 10 May 2014 06:56:28 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第1楼zsb2010于2014-05-07 08:40发表的&nbsp;&nbsp;:
举例： 现在一个项目要用到 星-三角 启动 3套
架构都是一样的，但星三角需要定时器吧，每套各一个，
如果你用FC 只有局部变量，你的定时器，就没办法了，那么如用 FC ,那就必须写3个FC,这样子程序的优势就没有了
如你用 FB&nbsp;&nbsp;有静态变量，就可以用 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1455374#1566377.html]]></link>
 <author><![CDATA[xiaoluo1]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 07 May 2014 06:37:38 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[不会吧？
FC只写一个就可以，然后再在OB1里面调用3次，每次调用，分配不同的实际参数即可。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1455374#1566310.html]]></link>
 <author><![CDATA[浮生若梦]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 07 May 2014 02:57:34 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[举例： 现在一个项目要用到 星-三角 启动 3套
架构都是一样的，但星三角需要定时器吧，每套各一个，
如果你用FC 只有局部变量，你的定时器，就没办法了，那么如用 FC ,那就必须写3个FC,这样子程序的优势就没有了
如你用 FB&nbsp;&nbsp;有静态变量，就可以用一个 FB ,3次调用，每次分配不同的背景数据块就可以了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1455374#1566255.html]]></link>
 <author><![CDATA[zsb2010]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 07 May 2014 00:40:32 +0000]]></pubdate>
</item>