 <description><![CDATA[比如VD112，为什么是0.15？如何算出来的呢？
答:0.15只是个默认值而已,随PID回路而变,可以是其他的值.以实际控制点合适为准.
第三行，为什么读入的模拟量要除以32000？射射大神了
答:因为S7-200的PID输入规定必须是0.0~1.0,所以要把输入的数字量0-32000量化到0.0~1.0.]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1455229#1565778.html]]></link>
 <author><![CDATA[明维修]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 05 May 2014 10:26:52 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[第三行，为什么读入的模拟量要除以32000？射射大神了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1455229#1565749.html]]></link>
 <author><![CDATA[彭大伟]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 05 May 2014 08:36:40 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[比如VD112，为什么是0.15？如何算出来的呢？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1455229#1565742.html]]></link>
 <author><![CDATA[彭大伟]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 05 May 2014 08:21:41 +0000]]></pubdate>