 <description><![CDATA[应该是典型的双电机主从控制吧，一般都是单电机驱动扭矩不足采这样使用
1.伺服驱动器MR-J3-350B-RJ600 作为Master,执行位置控制，外接光栅尺作为位置反馈
2.伺服驱动器MR-J3-350B&nbsp;&nbsp;作为Slave,执行扭矩控制
3.最简单的方式是把MR-J3-350B-RJ600 的扭矩信号取出来，作为MR-J3-350B&nbsp;&nbsp;的扭矩指令信号，其 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1452007#1556804.html]]></link>
 <author><![CDATA[yclzwz]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 08 Apr 2014 09:40:17 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[学习一下啊，]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1452007#1556629.html]]></link>
 <author><![CDATA[sz518104]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 08 Apr 2014 00:48:26 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我想说的是：350B常规匹配电机是SP352，RJ006代表可以外接线性编码器做实际位置反馈，]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1452007#1556628.html]]></link>
 <author><![CDATA[hzhcdy]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 08 Apr 2014 00:45:45 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我说说系统配置：
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PLC是三菱Q系列01U的CPU 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;定位模块使用的是QD75MH
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;伺服驱动器使用的是MR-J3-350B-RJ600 配套电机J3-350B&nbsp;&nbsp;编码器：HF-KP053
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;伺服驱动器使用的是MR-J3-350B&nbsp;&nbsp;配套电机J3-350B
&nb ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1452007#1555640.html]]></link>
 <author><![CDATA[erqiang80]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 04 Apr 2014 03:04:19 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[伺服放大器根据轴向可以控制，要看伺服可以控制多少台]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1452007#1555582.html]]></link>
 <author><![CDATA[carserse]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 04 Apr 2014 00:16:05 +0000]]></pubdate>
</item>