 <description><![CDATA[看你这个图也没啥用，先检查P2041，确保在不能停机时候，通信是不是正常的，要是正常，就监视程序，VB382是否等于3，Q4.1是否断开，要是这些都正常，你就得检查变频的命令源在手动跟自动之间是怎么切换的，是不是在不能停机的情况下，命令源压根就不是通过USS控制的。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1451770#1554524.html]]></link>
 <author><![CDATA[自动机器]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 01 Apr 2014 04:54:57 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[在自动状态下，变频器的启停是通过USS通信控制的吗，要是的，你就检查P2014是不是等于0，要是等于0就是设定一个值，比如6000（6000代表6000毫秒，也就是说变频器在1秒钟内没有收到上位机发送的报文，变频器就会报故障）在自动状态下不能停机，要是变频器也没报通信故障，那就证明不是通信的问题，而是上位机控制逻辑的问题 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1451770#1554462.html]]></link>
 <author><![CDATA[自动机器]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 01 Apr 2014 02:07:05 +0000]]></pubdate>