 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[槽号&nbsp;&nbsp; 占用点数&nbsp;&nbsp; 起始地址
0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;00
1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nb ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1450886#1552270.html]]></link>
 <author><![CDATA[yingzhiban]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 26 Mar 2014 02:54:35 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[刚才测试了一下，一开始也和你同样的问题，总是报警智能模块参数异常，很纳闷。我之前第一个槽位安装的是QD75，现在扣下来换QJ61BT11N了，而且也更改过参数并写入了，和你情况一样。然后我在点了PLC校验之后才知道，虽然参数修改了并且写入成功了，而且也有断电，但是PLC里的参数依然是之前安装QD75的，也许是我们使用WOR ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1450886#1551461.html]]></link>
 <author><![CDATA[cd_looper]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 23 Mar 2014 14:58:37 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你要设备所有电送上，把网络参数里面CC-LINK设置界面上的在CC-LINK配置窗口中设置战信息勾上试试
还是不行的话，可以用GX developer设置一下参数呀，还真没在work2里面设置过CC-LINK [s:28]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1450886#1551439.html]]></link>
 <author><![CDATA[cd_looper]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 23 Mar 2014 13:53:10 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[因为CC-LINK模块占32个点，所以你第二个模块只能从20开始，你的输入输出都只占16个点]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1450886#1551409.html]]></link>
 <author><![CDATA[cd_looper]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 23 Mar 2014 12:49:27 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第3楼工控新兵蛋子于2014-03-23 19:32发表的&nbsp;&nbsp;:
IO配置参数里面第一个槽位不能空着，选择智能，32点
[/quote]
输入槽的首地址要改为020，输出槽的首地址要改为030]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1450886#1551387.html]]></link>
 <author><![CDATA[扬宇]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 23 Mar 2014 12:07:07 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[IO配置参数里面第一个槽位不能空着，选择智能，32点]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1450886#1551373.html]]></link>
 <author><![CDATA[cd_looper]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 23 Mar 2014 11:32:29 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[I/O里面没必要设定具体模块型号，你把起始点弄好就可以了，CC-LINK通讯主要设置是在网络参数里面设置的，比如远程通讯起始输入输出点，起始字地址]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1450886#1551305.html]]></link>
 <author><![CDATA[cd_looper]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 23 Mar 2014 07:11:59 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[在PLC的参数设置里面设置，设置通信方面的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1450886#1550918.html]]></link>
 <author><![CDATA[gz000525]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 22 Mar 2014 00:52:44 +0000]]></pubdate>