 <description><![CDATA[[quote]引用第5楼天使之心于2014-03-22 16:28发表的&nbsp;&nbsp;:
这个电路这样画或者这样接线防缺相指的是电动机星形连接的时候，一般的星形连接的不是这样，而是将三个触头的一端统一连接起来、触头的另一端接电机绕组。
按照楼主发的图连接后，星形连接时，KY接触器的三个触头中有任意一个触头接触不良都不会造成缺相。 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1450816#1551068.html]]></link>
 <author><![CDATA[秋天的落叶]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 22 Mar 2014 08:58:16 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这个电路这样画或者这样接线防缺相指的是电动机星形连接的时候，一般的星形连接的不是这样，而是将三个触头的一端统一连接起来、触头的另一端接电机绕组。
按照楼主发的图连接后，星形连接时，KY接触器的三个触头中有任意一个触头接触不良都不会造成缺相。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1450816#1551061.html]]></link>
 <author><![CDATA[天使之心]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 22 Mar 2014 08:28:50 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[楼主这个电路图,我不知道是你自己画的,还是网上下载,一般来说中间那根线这样画是错的.]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1450816#1550816.html]]></link>
 <author><![CDATA[tingfenghu]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 21 Mar 2014 11:34:54 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[降压启动里面，星/三角 方式是常用的方式之一，最主要是价格便宜。原来的单纯接触器控制的还有延边三角形这种方式，不过这种绕组接法的电机已经淘汰了。

至于缺相保护，从图上看是考的热继电器或者过电流保护装置。如果保护值设定正确，确实可以起到缺相或者过载的保护功能的。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1450816#1550674.html]]></link>
 <author><![CDATA[guochunyi]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 21 Mar 2014 04:58:01 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[星三角启动就是为了降低启动电流，至于防止缺相可能是指上面的热继电器，在缺相时没断的相电流会增加，过流就跳闸了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1450816#1550593.html]]></link>
 <author><![CDATA[znz43]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 21 Mar 2014 02:06:35 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[很多大电机的启动就是使用星三角降压启动。防止缺相不太清楚。&nbsp;&nbsp;]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1450816#1550561.html]]></link>
 <author><![CDATA[dmh]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 21 Mar 2014 00:54:56 +0000]]></pubdate>
</item>