 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第10楼qiangaizhu于2014-03-19 22:58发表的&nbsp;&nbsp;:
1. QD75D能带J3--A&nbsp;&nbsp; 
2.你设置软件行程限制是错误的 下限是0&nbsp;&nbsp;上限应该359&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
[/quote]
我用的定位模式是ABS直线，定位地址的范围不会超过359.9999的，我只是图方便就打了个0，对定位无影响的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1450364#1550133.html]]></link>
 <author><![CDATA[cd_looper]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 20 Mar 2014 01:28:08 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第11楼stincen于2014-03-20 09:11发表的&nbsp;&nbsp;:
一下忘记不是QD75M了，你可以用QP里设定的每转分辨率搭配伺服驱动器里的电子齿轮比设定。希望能帮到你。
应该说得很明确了。自己领悟
[/quote]
Thank you！你提醒了我还有驱动器的齿轮比了，一直专在QD75的参数里没考虑驱动器了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1450364#1550128.html]]></link>
 <author><![CDATA[cd_looper]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 20 Mar 2014 01:20:55 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[一下忘记不是QD75M了，你可以用QP里设定的每转分辨率搭配伺服驱动器里的电子齿轮比设定。希望能帮到你。
应该说得很明确了。自己领悟]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1450364#1550125.html]]></link>
 <author><![CDATA[stincen]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 20 Mar 2014 01:11:19 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[1. QD75D能带J3--A&nbsp;&nbsp; 
2.你设置软件行程限制是错误的 下限是0&nbsp;&nbsp;上限应该359&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1450364#1550060.html]]></link>
 <author><![CDATA[qiangaizhu]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 19 Mar 2014 14:58:31 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第8楼stincen于2014-03-18 09:58发表的&nbsp;&nbsp;:
还有你的倍率，一般情况为默认，只有在参数不好调整，才用倍率来放大
[/quote]
你好，如果我倍率默认，AP按照编码器分辨率262144设定，QD75里AP只能设定五位数，我是不是就应该设定成26214？
然后AL设定为0.036？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1450364#1550033.html]]></link>
 <author><![CDATA[cd_looper]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 19 Mar 2014 13:34:34 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[还有你的倍率，一般情况为默认，只有在参数不好调整，才用倍率来放大]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1450364#1549349.html]]></link>
 <author><![CDATA[stincen]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 18 Mar 2014 01:58:22 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[MR-J3&nbsp;&nbsp;的分辨率是262144脉冲/转
如果外部不接机构，那么没转的就应该是360度！
你才参数都要重新设定]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1450364#1549348.html]]></link>
 <author><![CDATA[stincen]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 18 Mar 2014 01:57:03 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[脉冲型的模块与放大器要对应一致 [s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1450364#1549335.html]]></link>
 <author><![CDATA[daizhi]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 18 Mar 2014 01:08:46 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我顶，继续希望有人能通俗的解答下，马达每转的位移量以及倍数的设定方法]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1450364#1549259.html]]></link>
 <author><![CDATA[cd_looper]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 17 Mar 2014 14:01:18 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第2楼baiqrmai于2014-03-16 12:12发表的&nbsp;&nbsp;:
QD75带MR-J3-10A驱动器&nbsp;&nbsp; 能带吗？？？？
[/quote]
J3的不能用QD75带？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1450364#1548745.html]]></link>
 <author><![CDATA[cd_looper]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 16 Mar 2014 13:04:57 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第1楼3853222于2014-03-16 09:03发表的&nbsp;&nbsp;:
1；现在是走的位置不对还是一点都不走呢？
2；定位模块与伺服接线是否正确？
3；（到底是AP设置错误还是AL设置错误）是什么意思？
4；检查下伺服参数设置是否正确，QD75用初始设置都会动的（只是走的能否达到要求）。看看&nbsp;&nbsp;Q D75案例程序吧。
[/ ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1450364#1548743.html]]></link>
 <author><![CDATA[cd_looper]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 16 Mar 2014 13:03:51 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[QD75带MR-J3-10A驱动器&nbsp;&nbsp; 能带吗？？？？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1450364#1548602.html]]></link>
 <author><![CDATA[baiqrmai]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 16 Mar 2014 04:12:44 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[1；现在是走的位置不对还是一点都不走呢？
2；定位模块与伺服接线是否正确？
3；（到底是AP设置错误还是AL设置错误）是什么意思？
4；检查下伺服参数设置是否正确，QD75用初始设置都会动的（只是走的能否达到要求）。看看&nbsp;&nbsp;Q D75案例程序吧。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1450364#1548543.html]]></link>
 <author><![CDATA[军达电气]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 16 Mar 2014 01:03:34 +0000]]></pubdate>