 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[今天有空又开始弄这个PLC。抱着弄坏了就扔了的态度，居然弄好了！现在我就给大家讲哈过程，以后遇到这个问题可以自己修。前面我确认了是主板问题，就从主板开始。先从网上下了个CPU222的图纸。对这图纸找到CPU，看到那么多引脚有点头晕。但我看到有38。42脚是检测电路。找到地用万用表测电压。.没报故障时38脚为5.15V ，4 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1450174#1556774.html]]></link>
 <author><![CDATA[gugb]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 08 Apr 2014 08:21:13 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我找个5v和24v电源代替电源板，还是同样故障。可能是的cpu板有问题，那么是什么元件能引起这样的故障呢？有知道的，帮哈忙哈！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1450174#1555736.html]]></link>
 <author><![CDATA[gugb]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 04 Apr 2014 08:25:19 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[现在plc在家里直接电源，把程序清除了，下载了一个简单的起停程序。在冷机时上电正常，大约半小时就开始报故障，时好时坏。不通讯时、和在停止状态也要报故障。问题可能就是你们提示的电源板有问题，重点查他了，cpu板有问题我也没法啊！好了有进展，再给大家汇报吧。感谢各位的支持哈]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1450174#1555134.html]]></link>
 <author><![CDATA[gugb]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 02 Apr 2014 17:29:55 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[从新格式化plc ，没程序时有问题吗、简单io程序有问题吗、无通讯有问题吗，一步一步来]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1450174#1551997.html]]></link>
 <author><![CDATA[canxauto]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 25 Mar 2014 04:04:11 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[很感谢你们哈！我已经把plc撤离现场了，I/o端子没接的，外部短路应该不会的。电源板修过的，我测电压是24.5v，5v电压没测。我继续找原因，有进展我会写上来，同时也需要各位老师的指点哈！谢谢！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1450174#1548005.html]]></link>
 <author><![CDATA[gugb]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 14 Mar 2014 06:14:50 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你的故障停机现象与通讯口无关。与PLC电源板有关，与你的plc供电性能有关。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1450174#1547975.html]]></link>
 <author><![CDATA[wwcwwc]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 14 Mar 2014 05:19:06 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[通讯口应该没有问题；
CPU板的问题无法排除；
外部短路故障无法排除；
另，在线时通过PLC----信息可否看到错误代码？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1450174#1547971.html]]></link>
 <author><![CDATA[sjm213]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 14 Mar 2014 05:10:47 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[那是电源板有问题哦！能判断cpu和通讯端口没问题吗？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1450174#1547901.html]]></link>
 <author><![CDATA[gugb]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 14 Mar 2014 03:10:35 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[不是发生两次，而是循环的报故障啊！老师]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1450174#1547897.html]]></link>
 <author><![CDATA[gugb]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 14 Mar 2014 03:05:01 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[同样的问题发了2次。
你的问题可能的原因是电源本身或者连接存在接触不可靠的问题。
确认电源连接你可以如接触器启动/停止那样接一个线路接触电源是否存在瞬间掉电。确认电源本体只能是更换来排除了或者打开PLC看电源板的各连接插排是否插好，电源部分元件是否存在虚接等。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1450174#1547877.html]]></link>
 <author><![CDATA[wwcwwc]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 14 Mar 2014 02:32:10 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[首先你先确认cpu电源的连接是否可靠，查看程序是否使用到stop指令。既然你已经新建一个程序到cpu，那后面的那条概率就没有了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1450174#1547875.html]]></link>
 <author><![CDATA[wwcwwc]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 14 Mar 2014 02:27:36 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[怎么没人帮忙啊？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1450174#1547831.html]]></link>
 <author><![CDATA[gugb]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 14 Mar 2014 01:25:03 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[s7-200的SF故障]]></title>
 <description><![CDATA[我有一个226的PLC，现在出现一个现象，运行一会儿就停止运行，STOP灯亮，SF亮红灯，不能和电脑通讯，提示通讯超时。过一会儿又正常运行，RUN亮绿灯，又能通讯。如此重复。我自己写了一个简单程序，系统块也按默认值下载下去也是一样的故障。请各位高手指点。谢谢]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1450174#1547972.html]]></link>
 <author><![CDATA[gugb]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 14 Mar 2014 00:37:08 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[在线等，谢谢了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1450174#1547797.html]]></link>
 <author><![CDATA[gugb]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 14 Mar 2014 00:11:04 +0000]]></pubdate>