 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[谢谢你的帮助，问题找到了，很弱智，我的模块是D2N，我设置为D2了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1449747#1546629.html]]></link>
 <author><![CDATA[jovewaters]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 10 Mar 2014 11:18:49 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你有没有增加定位模块哟？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1449747#1546421.html]]></link>
 <author><![CDATA[564201]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 09 Mar 2014 23:25:47 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[就是界面上什么都没有，所以没得勾啊；今天看了一下文档，说要把PLC拨到stop上才能下载，我试了一下还是不行，不知道哪儿设置不对]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1449747#1546325.html]]></link>
 <author><![CDATA[jovewaters]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 09 Mar 2014 10:52:26 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你在下载程序时有没有把智能模块方框勾上？否则是传不进去的。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1449747#1546273.html]]></link>
 <author><![CDATA[564201]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 09 Mar 2014 05:25:54 +0000]]></pubdate>
</item>