 <description><![CDATA[回复 456789 10&nbsp;&nbsp;我具体是想知道在知道多少千瓦时 怎么算出该用多大的变压器。该怎样计算。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1449682#1546333.html]]></link>
 <author><![CDATA[az526357932]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 09 Mar 2014 11:16:32 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[350KW是总装机容量的话。它的同时率取0.7就行了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1449682#1546301.html]]></link>
 <author><![CDATA[ldkj0550]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 09 Mar 2014 08:30:44 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[7楼的做法不可取。跟据用电量就算出你的变压器的容量了！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1449682#1546300.html]]></link>
 <author><![CDATA[ldkj0550]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 09 Mar 2014 08:26:18 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[用315Kva的变压器完全满足需求。另如大多是感性负载的话，补偿要跟上。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1449682#1546298.html]]></link>
 <author><![CDATA[ldkj0550]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 09 Mar 2014 08:21:43 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[好多私人的厂子，为了减少电业局的搜刮，(例如接入费用是根据变压器容量来收取的)

一般是弄个大点的变压器，换上的小容量的铭牌。(当然要花点钱，打点一下电业里的人)。

然后就顺利使用了。

然后有些人看来，就是很小的变压器能带动很大的功率的设备了。 [s:19]&nbsp;&nbsp;[s:19]&nbsp;&nbsp;[s:19]&nbsp;&nbsp;[s:59 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1449682#1546170.html]]></link>
 <author><![CDATA[guochunyi]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 08 Mar 2014 14:33:09 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[4楼说的不错，变压器可以超负荷，但最大不可超过15%两个小时，且变压器负载超过80%,利用率下降，发热严重。电压也会不稳定，这样一来，所有用电器的寿命都将受到影响！！！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1449682#1546118.html]]></link>
 <author><![CDATA[wul2.4g]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 08 Mar 2014 11:52:32 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[您可以看一下变压器的相关书集，也可看一下终端上的最大负荷，如果350KW,315KVA的变压器是带不动的。315KVA只是一个容量，315KVA的变压器的额定电流是454A,而您说负载是350KW,如果负载的功率因数是1,电流为505A,如果功率因数为0.8，电流是631A,这样您自己去看好了。这带得动吗？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1449682#1546116.html]]></link>
 <author><![CDATA[wul2.4g]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 08 Mar 2014 11:47:32 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第3楼az526357932于2014-03-08 19:29发表的&nbsp;&nbsp;:
回复2楼&nbsp;&nbsp;我看到那个变压器才315kva的 正常使用了很多年啊
[/quote]
超负荷运行也是可以的.]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1449682#1546111.html]]></link>
 <author><![CDATA[静芳]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 08 Mar 2014 11:40:47 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[回复2楼&nbsp;&nbsp;我看到那个变压器才315kva的 正常使用了很多年啊]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1449682#1546097.html]]></link>
 <author><![CDATA[az526357932]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 08 Mar 2014 11:29:04 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[上630KVA的变压器。额定电流909A，至于计算，一般粗算是容量除以1.4，变压器的最好的利用率是70%或者80%，要在变压器房间内装空调。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1449682#1545998.html]]></link>
 <author><![CDATA[wul2.4g]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 08 Mar 2014 04:51:04 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[需要软启动，用软启动器
你没有说电压等级，可以询问下电机厂家]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1449682#1545950.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhangli019]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 08 Mar 2014 02:25:26 +0000]]></pubdate>