<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[三菱远程64AD模块断电后不能初始化原因]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1449239#1556914.html]]></link>
 <author><![CDATA[厦门熊大]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 08 Apr 2014 14:29:02 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[三菱FX能和人机通讯吗]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1449239#1556913.html]]></link>
 <author><![CDATA[厦门熊大]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 08 Apr 2014 14:26:42 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[COM 去哪儿了 ？？？
 [s:26]&nbsp;&nbsp;[s:39]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1449239#1549378.html]]></link>
 <author><![CDATA[lovefeyer]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 18 Mar 2014 02:32:45 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[应该可以，但是检测一下接口位置 [s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1449239#1549375.html]]></link>
 <author><![CDATA[wanglu]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 18 Mar 2014 02:30:50 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[PLC 是電晶體輸出輸入的 我看說明書畫的&nbsp;&nbsp;]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1449239#1549371.html]]></link>
 <author><![CDATA[wwe759218]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 18 Mar 2014 02:20:58 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[请问楼主你的X0，X10，X11输入点与PLC形成了回路吗，24V电源有没有与PLC供地？实际接线后X0，X10，X11动作后PLC有输入信号吗？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1449239#1548646.html]]></link>
 <author><![CDATA[qwert001100]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 16 Mar 2014 07:59:31 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[问下，你用的是电气CAD?]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1449239#1548640.html]]></link>
 <author><![CDATA[84195650]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 16 Mar 2014 07:40:08 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[看不出什么问题]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1449239#1545729.html]]></link>
 <author><![CDATA[gaojun86131]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 07 Mar 2014 06:08:31 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[同意楼上的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1449239#1545192.html]]></link>
 <author><![CDATA[bakey533]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 05 Mar 2014 12:37:30 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[没有问题]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1449239#1545010.html]]></link>
 <author><![CDATA[terence1234]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 05 Mar 2014 02:35:56 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[没看到有不妥的地方]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1449239#1544708.html]]></link>
 <author><![CDATA[19840803]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 04 Mar 2014 06:09:32 +0000]]></pubdate>
</item>