<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[原因有很多，硬件的和软件的，都有可能]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1449086#1545264.html]]></link>
 <author><![CDATA[mhbxfys]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 05 Mar 2014 15:41:01 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第1楼guochunyi于2014-03-01 07:31发表的&nbsp;&nbsp;:
检查测量类型的设置和是否接入了电源，传感器。
[/quote]
现已解决：原因是模块前盖板是6ES7 331-1KFO2-OABO，经检查模块侧面订货号是6ES7 332-5HF00-OAOB.
 不知是谁把前盖板按错了。重新组态正常。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1449086#1545218.html]]></link>
 <author><![CDATA[75771359]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 05 Mar 2014 13:21:36 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[检查测量类型的设置和是否接入了电源，传感器。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1449086#1543796.html]]></link>
 <author><![CDATA[guochunyi]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 28 Feb 2014 23:31:34 +0000]]></pubdate>
</item>