 <description><![CDATA[这两天折腾的！！！

终于搞定
115200 也不丢设备了
 [s:26]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1448872#1544381.html]]></link>
 <author><![CDATA[醉湮邃虞]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 03 Mar 2014 06:56:42 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我还是对这个问题 纠缠了起来

我将触摸屏幕作为从站，两个PLC,分别一个从站，一个主站，同样对100字节进行读取
经测试，触摸屏应答仅许20毫秒，我的程序超过200毫秒才应答
看来CRC计算是主要问题
于是又测试CRC计算程序，计算一个200字节的CRC高达165毫秒，
看来得修改CRC计算程序了
把CRC计算改为了查表法后测试，200字 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1448872#1543928.html]]></link>
 <author><![CDATA[醉湮邃虞]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 01 Mar 2014 06:51:32 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[其实这段程序其实一直使用着，没什么问题

最近只是想提高速率，才出现了问题
有可能是我用的这个触摸屏 数字显示元件 机理有问题

当用三个 数字显示元件 分别显示三个PLC的内存数据时，高速率就有可能出现设备丢失现象

但同样的速率下，即使用 六个 数据传输元件 ，利用触摸屏内部毫秒计时器的第0位作为触发传送条件， ..]]></description>