 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[0.5左右就好]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1448842#1543738.html]]></link>
 <author><![CDATA[孤星恋战]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 28 Feb 2014 14:21:47 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[2楼说的对。50mA电流不是很大，一般0.2mm2的细导线均能承担得了，这是主要是要看导线的机械强度和使用环境。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1448842#1543511.html]]></link>
 <author><![CDATA[西边无法]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 28 Feb 2014 02:21:13 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[支持2楼]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1448842#1543225.html]]></link>
 <author><![CDATA[dhc1982]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 27 Feb 2014 03:47:08 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[赞成1楼的说法，讲得很好学习了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1448842#1543178.html]]></link>
 <author><![CDATA[xubaolin]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 27 Feb 2014 01:39:09 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[0.3mm2 的就可以了&nbsp;&nbsp; 比如网线]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1448842#1543173.html]]></link>
 <author><![CDATA[jackal]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 27 Feb 2014 01:26:18 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[学习了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1448842#1543171.html]]></link>
 <author><![CDATA[wuqiu123]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 27 Feb 2014 01:22:11 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[理论上，你能找到的线都能用，因为电流实在太小了。但是实际应用中还要考虑机械强度、生产方便等多方面的因素。
一般控制线可以选用0.75、1.0或者1.5mm2的导线，多股的更好。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1448842#1543028.html]]></link>
 <author><![CDATA[龙云浪子]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 26 Feb 2014 09:39:38 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[看一下这个你就明白了，50mA，那是太弱了，用0.5mm2的线完全没问题]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1448842#1543015.html]]></link>
 <author><![CDATA[b1226397886]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 26 Feb 2014 09:02:59 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[对50mA的电流，对电线的的负载能力都不是问题，按电流算导线截面将很细。
要考虑的是电线的机械强度能否满足设备的需要，不要一碰就断。另外为了减少辅品的规格，一般都会制定设备的最细线径选用值。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1448842#1542921.html]]></link>
 <author><![CDATA[znz43]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 26 Feb 2014 03:20:28 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[用最小的那个都行,0.5MM^2]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1448842#1542910.html]]></link>
 <author><![CDATA[dptyl]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 26 Feb 2014 02:49:36 +0000]]></pubdate>
</item>