 <description><![CDATA[负载是重负载哦，我现在是直接又并了10MM的。应该可以了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-144770#1236612.html]]></link>
 <author><![CDATA[ufo6363]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 29 Mar 2012 04:26:57 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[还是选25平方的吧，这样安全，也不算浪费]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-144770#1236572.html]]></link>
 <author><![CDATA[fanhaipeng]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 29 Mar 2012 03:22:25 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[四楼说的对，要看负载]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-144770#1236543.html]]></link>
 <author><![CDATA[wananjushi]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 29 Mar 2012 02:38:34 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[10mm2的铜线好像额定电流是70A，不知道对不对？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-144770#1236532.html]]></link>
 <author><![CDATA[tsk40000]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 29 Mar 2012 02:17:20 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我个人认为用国标16mm就可以了，如果用非标线就要考虑了！！！！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-144770#1236524.html]]></link>
 <author><![CDATA[saisam2006]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 29 Mar 2012 02:12:04 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[要25mm的&nbsp;&nbsp;]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-144770#1236515.html]]></link>
 <author><![CDATA[luozhiguo200]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 29 Mar 2012 01:58:21 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[要看你的是啥负载，如果是风机水泵型负载，40hz电流就小蛮多，10的铜线还是可以用的，如果有线不要钱的，用16就更好了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-144770#1236474.html]]></link>
 <author><![CDATA[hnyyhym]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 29 Mar 2012 01:12:18 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[今晚测试了一组机器，6台5.5KW的电流35HZ时电流30A，这样算我的10MM线路可以承受，但是我最后又并了一条10MM的，现在是20MM了，应该可以了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-144770#1236379.html]]></link>
 <author><![CDATA[ufo6363]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 28 Mar 2012 16:32:20 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我发现用了变频器输入端的电流要小于输出，不知是不是我搞错了，不过还是要大点好，25mm还行吧]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-144770#1236285.html]]></link>
 <author><![CDATA[西欧工控]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 28 Mar 2012 14:08:09 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你现阶段总功率40.5KW，电流估计在90A如果是临时线线路长度在2Om以下且架空，我可以说10mm2继续能用，如果是永久线路，至少（一般也选)25mm2铜线]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-144770#1236268.html]]></link>
 <author><![CDATA[suuy79]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 28 Mar 2012 13:52:58 +0000]]></pubdate>