 <description><![CDATA[[quote]引用第6楼lensia于2014-03-09 22:23发表的&nbsp;&nbsp;:

大哥，有点常识好不，PLC设置成STOP状态是所有程序都停止运行，你再怎么强制输出Q都不会有输出指示的，1楼的兄弟说的是对的，请检查通信设置吧
[/quote]
多谢大侠点拨！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1447185#1547025.html]]></link>
 <author><![CDATA[ytjfcd]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 11 Mar 2014 13:04:37 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第4楼ytjfcd于2014-01-24 21:20发表的&nbsp;&nbsp;:

大侠：我用的USB-PPI电缆，使用的ppi通讯，在plc输入端给信号指示灯也不亮(输入电压24正常），在plc处于停止状态在线后，强制输出Q点，但PLC输出端指示灯也不亮。恳请指教，谢谢！
[/quote]
大哥，有点常识好不，PLC设置成STOP状态是所有程序都停止运行，你 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1447185#1546384.html]]></link>
 <author><![CDATA[lensia]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 09 Mar 2014 14:23:40 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[工控大侠:10KV高压电机星型液阻柜启动时，液阻柜内老是拉弧，可能的原因有哪些，如何处理？谢谢！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1447185#1546351.html]]></link>
 <author><![CDATA[ytjfcd]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 09 Mar 2014 12:36:00 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第1楼sj198822于2014-01-23 08:16发表的&nbsp;&nbsp;:
你看看PLC的端口是不是使用了其他的通讯模式，比如自由口通讯、modbus通讯和uss通讯等，如果使用了这些通讯，PLC的端口在程序运行的时候是连不上电脑的
[/quote]
大侠：我用的USB-PPI电缆，使用的ppi通讯，在plc输入端给信号指示灯也不亮(输入电压24正常） ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1447185#1536571.html]]></link>
 <author><![CDATA[ytjfcd]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 24 Jan 2014 13:20:55 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第2楼sanlihu于2014-01-23 10:00发表的&nbsp;&nbsp;:
[s:21] 正解
[/quote]
请问要如何才能在线？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1447185#1536465.html]]></link>
 <author><![CDATA[ytjfcd]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 24 Jan 2014 02:42:16 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[s:21] 正解]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1447185#1536193.html]]></link>
 <author><![CDATA[sanlihu]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 23 Jan 2014 02:00:25 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你看看PLC的端口是不是使用了其他的通讯模式，比如自由口通讯、modbus通讯和uss通讯等，如果使用了这些通讯，PLC的端口在程序运行的时候是连不上电脑的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1447185#1536168.html]]></link>
 <author><![CDATA[sj198822]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 23 Jan 2014 00:16:29 +0000]]></pubdate>