 <description><![CDATA[我也遇到过类似问题，最后查出是24V电源线转角的地方略有短路，通讯时好时坏]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1446961#1536658.html]]></link>
 <author><![CDATA[工控土包子]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 25 Jan 2014 06:48:00 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[可以不用更换模块，就直接跳过那一站，直接将上一站与下一站的DG短接起来就可以了，但是这样时间久了可能会造成信号的干扰。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1446961#1536576.html]]></link>
 <author><![CDATA[foreverlove]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 24 Jan 2014 14:21:17 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 怎么解决的呢？是更换了CC-Link 模块哇！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1446961#1536044.html]]></link>
 <author><![CDATA[jiangguoboe]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 22 Jan 2014 03:21:53 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[s:28]现在问题解决了，是有高压电与通讯线短路了，造成启动时将DA与DG之间的二极管击穿，通讯信号直接接地了。感谢各位]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1446961#1535685.html]]></link>
 <author><![CDATA[foreverlove]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 20 Jan 2014 12:32:30 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这个问题&nbsp;&nbsp;你可以先看一下接地线，基本上是干扰造成的，再就是最后一个模块加一个110欧电阻]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1446961#1535493.html]]></link>
 <author><![CDATA[188872719]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 20 Jan 2014 00:50:01 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[CC-LINK诊断]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1446961#1535412.html]]></link>
 <author><![CDATA[jokelionqi]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 19 Jan 2014 07:52:38 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[用软件监控看看。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1446961#1535407.html]]></link>
 <author><![CDATA[feng02043]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 19 Jan 2014 07:22:23 +0000]]></pubdate>
</item>
</channel></rss>