 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[s:26] 特别鸣谢论坛版主：sjm213先生，特别感谢楼上帮助我的各位大神，我的这个项目通信问题已经搞定了。买了楼上这款转换器后，通信灯指示起到了很大作用。其实，那个测量仪有一个特殊要求，就是PLC给测量仪发送指令的时候必须加前后缀STX和ETX，虽然我开始做的时候也加了，但是没有写置位M1126这句程序，而M1126的意思 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1446450#1535629.html]]></link>
 <author><![CDATA[chinazhu6666]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 20 Jan 2014 09:09:45 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[应该可以的，MOXA或研华的更好。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1446450#1534537.html]]></link>
 <author><![CDATA[sjm213]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 15 Jan 2014 14:26:43 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第17楼sjm213于2014-01-15 13:07发表的&nbsp;&nbsp;:
1，每次接收到的数据有无规律可循？
2，建议先把RS232-RS485换成有源的再试一下。
[/quote]
使用串口的自动发送功能，每次接收到的数据一点规律都没。大神推荐一款有源RS232-RS485转换器吧。我在网上看的都不能用在PLC通信上啊。
图片所示就是有源RS232-RS ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1446450#1534363.html]]></link>
 <author><![CDATA[chinazhu6666]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 15 Jan 2014 06:51:25 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[1，每次接收到的数据有无规律可循？
2，建议先把RS232-RS485换成有源的再试一下。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1446450#1534331.html]]></link>
 <author><![CDATA[sjm213]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 15 Jan 2014 05:07:50 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[如上图所示，整个程序，我就是选择COM2，RS485通信，格式是8，E，1.
需要PLC每次发送固定的数据M0,0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 加上起始符，第一结束符，第二结束符就是：3A 4D 30 2C 30 0D 0A（电脑接收）
需要电脑每次发送的固定数据是M0,+0023.796,+0023.832（PLC接收）
这程序使用串口调试精灵来通信，结果每次发送和接 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1446450#1534224.html]]></link>
 <author><![CDATA[chinazhu6666]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 15 Jan 2014 01:23:55 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第12楼sjm213于2014-01-13 14:18发表的&nbsp;&nbsp;:


用电脑发送数据时并没有加STX,ETX，测量仪却能正常返回数据？？

另，用串口软件与PLC接收/发送数据的测试是否完成，结果如何？
[/quote]
我现在是用PLC的RS485，通过RS232-RS485双向转换器连接电脑DB-9的串口，然后使用串口调试精灵测试，PLC与电脑之间 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1446450#1534020.html]]></link>
 <author><![CDATA[chinazhu6666]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 14 Jan 2014 03:20:39 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第12楼sjm213于2014-01-13 14:18发表的&nbsp;&nbsp;:


用电脑发送数据时并没有加STX,ETX，测量仪却能正常返回数据？？

另，用串口软件与PLC接收/发送数据的测试是否完成，结果如何？
[/quote]
用电脑与测量仪之间通信时，使用串口调试发送数据没有加STX,ETX的，输入4D 30 2C 30 0D，就出数据了。电脑自带的超 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1446450#1533804.html]]></link>
 <author><![CDATA[chinazhu6666]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 13 Jan 2014 07:45:34 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[高手 [s:26]&nbsp;&nbsp;[s:26]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1446450#1533797.html]]></link>
 <author><![CDATA[shuai3982]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 13 Jan 2014 07:26:23 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第11楼chinazhu6666于2014-01-13 09:25发表的&nbsp;&nbsp;:

楼上的哥说的H86是没结束字和起始字要求的，看这个图，那测量仪要求连接PLC通信时必须加加字符STX,ETX，看看我设置的是否正确
给测量仪发送的串行指令是：M0，0CR
所以PLC给测量仪发送的数据内容我就设置成：STXM0，0CRETX
对应ASCII码：
.......
[ ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1446450#1533771.html]]></link>
 <author><![CDATA[sjm213]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 13 Jan 2014 06:18:19 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第9楼chen_0106于2014-01-12 21:37发表的&nbsp;&nbsp;:
协议 MOV H787 D1120 好像不对呀，9600 8 E 1 ASCII 应是MOV H86 D1120呀。
[/quote]
楼上的哥说的H86是没结束字和起始字要求的，看这个图，那测量仪要求连接PLC通信时必须加加字符STX,ETX，看看我设置的是否正确
给测量仪发送的串行指令是：M0，0CR
所以 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1446450#1533672.html]]></link>
 <author><![CDATA[chinazhu6666]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 13 Jan 2014 01:25:45 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第8楼sjm213于2014-01-12 21:12发表的&nbsp;&nbsp;:

可以把电脑当成测量仪，RS232C接口通过这条线连接到PLC上，然后通过串口调试软件发送数据看PLC是否正常接收，或从PLC发送数据看调试软件是否正常显示。
关键点在于“RS232-RS485双向转换器”
[/quote]
楼上大哥说的检测方法很好啊，谢谢。我测试下双向转换 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1446450#1533667.html]]></link>
 <author><![CDATA[chinazhu6666]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 13 Jan 2014 01:23:22 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[协议 MOV H787 D1120 好像不对呀，9600 8 E 1 ASCII 应是MOV H86 D1120呀。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1446450#1533575.html]]></link>
 <author><![CDATA[chen_0106]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 12 Jan 2014 13:37:23 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第7楼chinazhu6666于2014-01-12 10:50发表的&nbsp;&nbsp;:

额，我设长了，还是不行啊，该不会是这种通讯方式不行吧，也帮助看看图片1我那样接通信线是否有问题啊
[/quote]
可以把电脑当成测量仪，RS232C接口通过这条线连接到PLC上，然后通过串口调试软件发送数据看PLC是否正常接收，或从PLC发送数据看调试软件 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1446450#1533561.html]]></link>
 <author><![CDATA[sjm213]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 12 Jan 2014 13:12:02 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第6楼sjm213于2014-01-11 17:19发表的&#160;&#160;:

接收位数设长一些。
RS D100 K5 D0 K25
[/quote]
额，我设长了，还是不行啊，该不会是这种通讯方式不行吧，也帮助看看图片1我那样接通信线是否有问题啊]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1446450#1533396.html]]></link>
 <author><![CDATA[chinazhu6666]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 12 Jan 2014 02:50:07 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第5楼chinazhu6666于2014-01-11 16:27发表的&nbsp;&nbsp;:
看看这段程序，DO到D3没数据回传啊。哪的问题 [s:28]
使用的是ASCII模式，8位数据传输。
[/quote]
接收位数设长一些。
RS D100 K5 D0 K25]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1446450#1533284.html]]></link>
 <author><![CDATA[sjm213]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 11 Jan 2014 09:19:21 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[看看这段程序，DO到D3没数据回传啊。哪的问题 [s:28]
使用的是ASCII模式，8位数据传输。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1446450#1533265.html]]></link>
 <author><![CDATA[chinazhu6666]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 11 Jan 2014 08:27:40 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[参照RS指令发送接收。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1446450#1533122.html]]></link>
 <author><![CDATA[leechonghua]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 11 Jan 2014 01:45:54 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[谢谢啊，关键是如何把指令M0，0CR发送出去，楼上说对应好相应的物理地址，就这个不太会啊[s:39]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1446450#1533115.html]]></link>
 <author><![CDATA[chinazhu6666]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 11 Jan 2014 01:31:47 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[com2是支持RS232通讯的，设置好通讯参数，对应好相应的物理地址，用好相应的通讯指令和功能码。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1446450#1533090.html]]></link>
 <author><![CDATA[wujichang]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 10 Jan 2014 14:05:16 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[s:28] 在线求大神]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1446450#1532979.html]]></link>
 <author><![CDATA[chinazhu6666]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 10 Jan 2014 07:34:05 +0000]]></pubdate>