<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
<rss version="2.0">
<channel>
 <title><![CDATA[火急，威伦通触摸屏和汇川PLC通信问题]]></title>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1445624.html]]></link>
 <description><![CDATA[Latest 50 replies of 火急，威伦通触摸屏和汇川PLC通信问题]]></description>
 <copyright><![CDATA[Copyright(C) 工控人家园]]></copyright>
 <generator><![CDATA[www.ymmfa.com]]></generator>
 <lastBuildDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 14:35:14 +0000]]></lastBuildDate>
  <image>
 <url><![CDATA[images/rss.gif]]></url>
 <title><![CDATA[工控人家园]]></title>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com]]></link>
 <description><![CDATA[工控人家园]]></description>
  </image>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这款PLC输入短路后不像三菱要重启，你这种现象多半是输入瞬间短路导致。通讯接触不良和干扰有可能，但可能性小]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1445624#2239209.html]]></link>
 <author><![CDATA[曾姚王]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 20 Nov 2021 07:15:50 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[把通讯故障故障做个延时完美解决问题]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1445624#2238932.html]]></link>
 <author><![CDATA[gk_乐一]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 19 Nov 2021 06:27:05 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第9楼矽能工控于2021-11-19 13:02发表的&nbsp;&nbsp;:
一般这是通讯受到干扰 [attachment=261763] 

做一个起始宏，把这个表中通讯口对应的LB设为1就可以了。
[/quote]
不错。

这种方法治标]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1445624#2238917.html]]></link>
 <author><![CDATA[乐听海]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 19 Nov 2021 05:43:58 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[macro_command main()
&nbsp;&nbsp;
bool z=1
&nbsp;&nbsp;SetData(z, &quot;Local HMI&quot;, LB, 11960, 1)
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SetData(z, &quot;Local HMI&quot;, LB, 11961, 1)
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SetData(z, &quot;Local HMI&quot;, LB, 11962, 1)

end macro_command

选中“当HMI启动时即 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1445624#2238909.html]]></link>
 <author><![CDATA[矽能工控]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 19 Nov 2021 05:08:58 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[一般这是通讯受到干扰 [attachment=261763] 

做一个起始宏，把这个表中通讯口对应的LB设为1就可以了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1445624#2238907.html]]></link>
 <author><![CDATA[矽能工控]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 19 Nov 2021 05:02:11 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[同意3楼意见]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1445624#2237863.html]]></link>
 <author><![CDATA[txrtxr]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 15 Nov 2021 09:00:31 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[尴尬了，习惯了看品牌开头Inovance，比如信捷Xinje，以前想用汇川的，没找到弃用了，多谢楼上指出]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1445624#2237848.html]]></link>
 <author><![CDATA[seallyzoom]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 15 Nov 2021 08:32:58 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第5楼seallyzoom于2021-11-12 19:20发表的&nbsp;&nbsp;:
我也比较好奇，威纶通没有汇川的选项，难道选三菱的就通用了？
[/quote]
威纶通有汇川选项，前面找shenzhen开头就找得到了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1445624#2237841.html]]></link>
 <author><![CDATA[榴莲不带刺]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 15 Nov 2021 08:08:20 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我也比较好奇，威纶通没有汇川的选项，难道选三菱的就通用了？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1445624#2237259.html]]></link>
 <author><![CDATA[seallyzoom]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 12 Nov 2021 11:20:17 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[有可能你控件的某个地址错误了 仔细检查下 可能你触摸屏写了这个地址 但是PLC程序中没有这个变量。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1445624#2237206.html]]></link>
 <author><![CDATA[西瓜]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 12 Nov 2021 06:30:57 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[如果用两线485通信容易受到干扰，要注意布线（离开其它线最好），而且应该用两线编织的方式较好。 [s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1445624#1529183.html]]></link>
 <author><![CDATA[supermax]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 31 Dec 2013 02:28:21 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[有可能是通信设置问题]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1445624#1529182.html]]></link>
 <author><![CDATA[358273433]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 31 Dec 2013 02:18:56 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[换跟线看看]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1445624#1529181.html]]></link>
 <author><![CDATA[liuqiang2012]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 31 Dec 2013 02:17:13 +0000]]></pubdate>
</item>
</channel></rss>