 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[按钮用常开还是常闭,个人觉得还是要看实际情况,需要考虑安全因数,就是把按钮损坏和信号线意外断开的因素考虑在内,
就象停止用常闭,如果信号线意外断了,就无法启动,&nbsp;&nbsp;但是用常开的话会启动了停不下了,就存在了不安全隐患了,

关于 常闭按钮在梯形图里要用常开接点,
要看你怎么使用这个信号了,你要是能连PLC,监控 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-14446#331188.html]]></link>
 <author><![CDATA[天空流星]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 16 Oct 2008 06:33:40 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这是一个从继电控制电路设计到plc设计一定碰到的问题，你可以思考下面二个问题，就会想通了，
ｌ，用一个常开，一个常闭，二个按钮设计控制接触器通断的梯形图。
２，用二个常开按钮设计控制接触器通断的梯形图。
比较一下这二种梯形图的不同，你就会明白了。仅供参考。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-14446#331039.html]]></link>
 <author><![CDATA[ljc2008]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 16 Oct 2008 03:13:18 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[s:28]&nbsp;&nbsp;[s:28]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-14446#263578.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhgt]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 14 Jul 2008 14:16:47 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[特别在出口机上]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-14446#233610.html]]></link>
 <author><![CDATA[yyhexf]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 31 May 2008 15:18:33 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[cvlsam:你好!根据一般规则,停制按钮还是用常闭为好,程序里用常开.]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-14446#233609.html]]></link>
 <author><![CDATA[yyhexf]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 31 May 2008 15:15:39 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[如果有西门子编程经验的话，会发现这个是极其正确的。
？？？？？
三菱的有这个现象吗？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-14446#233542.html]]></link>
 <author><![CDATA[steve_suich]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 31 May 2008 13:54:46 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[呵呵，我不是学电的。那有没有在外部是用常闭，而梯形图也用常闭的呢？感觉不理解！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-14446#233539.html]]></link>
 <author><![CDATA[steve_suich]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 31 May 2008 13:53:16 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[多玩点实例，少看点书？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-14446#233493.html]]></link>
 <author><![CDATA[taipi-k]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 31 May 2008 12:39:00 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[如果有西门子编程经验的话，会发现这个是极其正确的。

因为一个开关在梯形图中有两种形态，即地址形态与信号形态。

拿楼主的例子来分析，如果在梯形图中用常闭触点，那么此时的地址形态为1，而外部按钮的接线是常闭，因此信号状态为1，这时，根据我们的知识知道，当外部输入为1时，梯形图中的常闭触点转为常开，而常开触 ..]]></description>