 <description><![CDATA[想要自動判別就要給數據出來,沒有規則怎麼寫得出來.]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1444091#1526774.html]]></link>
 <author><![CDATA[momo0720]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 25 Dec 2013 02:45:51 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[感謝各位分享寫法

但是這種寫法遇到sensor 會突然閃一下的異常

可能就無法抓到問題點

因為設定的異常秒數不會成立]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1444091#1526693.html]]></link>
 <author><![CDATA[h30631]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 25 Dec 2013 00:27:55 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[单电控电磁阀&nbsp;&nbsp;这样控制不是更好吗？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1444091#1526516.html]]></link>
 <author><![CDATA[hgmgwe]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 24 Dec 2013 11:25:19 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[看來大家的寫法都一樣
我以為會有那種程式自動判別氣缸速度的方式
自動調整錯誤計時

感覺這樣會變的程式很複雜，

所以不是把時間寫死

不然就讓人為任意調整異常時間]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1444091#1524741.html]]></link>
 <author><![CDATA[h30631]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 20 Dec 2013 03:58:04 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[LDI Y0&nbsp;&nbsp;ANI X1&nbsp;&nbsp;OUT T0 D300
LDY0&nbsp;&nbsp;ANI X0 OUT T1 D300
LD T0 OR T1&nbsp;&nbsp;SET M500
气缸电磁阀Y0 单线圈2位阀
气缸到位信号X0
气缸原点信号X1
M500异常报警，
D300 延时时间，按时间情况设定，比正常动作时间略长就行]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1444091#1524716.html]]></link>
 <author><![CDATA[天空流星]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 20 Dec 2013 02:45:45 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[有人有其他的想法嗎??]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1444091#1523391.html]]></link>
 <author><![CDATA[h30631]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 17 Dec 2013 02:57:08 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[氣壓缸Y0
後限X0
前限X1

LDI&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Y0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//氣壓缸未動作
OUT&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; T0 K10&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; //計時1秒