<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[16CCL M 是三菱CCLINK 系统的，主站模块，可以连接远程输入，输出模块， 三菱PLC 通过FROM TO 指令对16CCL 进行读写操作，&nbsp;&nbsp;
如果你用Q系列的PLC 就简单多了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1441616#1506447.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhtzht20]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 06 Nov 2013 11:24:39 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第1楼仇士中于2013-11-05 16:22发表的&nbsp;&nbsp;:
远程I/O可以就近接线，方便安装和调试。远程I/O的信号的状态（on/off）是通过总线和主CPU进行读写的，在逻辑上等同于本地I/O。
[/quote]
谢谢回复，那么远程io是和fx2n-16ccl链接的吧？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1441616#1506017.html]]></link>
 <author><![CDATA[892269479]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 05 Nov 2013 14:27:33 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[远程I/O可以就近接线，方便安装和调试。远程I/O的信号的状态（on/off）是通过总线和主CPU进行读写的，在逻辑上等同于本地I/O。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1441616#1505841.html]]></link>
 <author><![CDATA[仇士中]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 05 Nov 2013 08:22:40 +0000]]></pubdate>
</item>