 <description><![CDATA[[s:21]&nbsp;&nbsp;[s:28] ，我做过300与ABB ACS系列的没出现过你说的现象，首先你表述的整个系统停止神马意思？
是PLC控制的设备停止，还是PLC也到停止状态了。
如：三台变频器停止而PLC没到停止状态。可能坏掉的变频器干扰到了整个DP网络
如：PLC停止，缺少OB块。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1440968#1527767.html]]></link>
 <author><![CDATA[an03152002]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 27 Dec 2013 06:19:09 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第11楼liuhuaxing于2013-11-03 22:16发表的&nbsp;&nbsp;:

共调用OB35&#160;&#160;&#160;&#160;OB82&#160;&#160;&#160;&#160; OB85&#160;&#160;&#160;&#160;OB86&#160;&#160; OB87&#160;&#160;OB100&#160;&#160; OB121 OB122 即可
[/quote]

谢谢，改天我试试。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1440968#1505473.html]]></link>
 <author><![CDATA[lirt]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 04 Nov 2013 11:06:39 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第7楼lirt于2013-11-02 21:02发表的&nbsp;&nbsp;:


试加过OB86，OB87，OB122功能块，但没用，是不是OB86要编程调用SFC39，使DP从站出现错误调用OB86时禁用OB86功能块？
[/quote]
共调用OB35&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;OB82&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; OB85&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;OB86&nbsp;&nbsp; OB87&nbsp;&n ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1440968#1505133.html]]></link>
 <author><![CDATA[liuhuaxing]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 03 Nov 2013 14:16:21 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第9楼kdwyg于2013-11-03 10:57发表的&nbsp;&nbsp;:
请问s7300与mm420dp通讯时通讯板上绿灯灭黄灯亮是怎么回事？
[/quote]
总线有故障]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1440968#1505123.html]]></link>
 <author><![CDATA[liuhuaxing]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 03 Nov 2013 14:03:04 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第5楼liuhuaxing于2013-11-01 23:09发表的&nbsp;&nbsp;:
把读写通信程序集中写到一个功能块里，控制程序分三个功能块和对应的数据块
[/quote]

一台电机一个FC块，这样以后增加几个电机就加几个FC块，只要改变相应寄存器编号就行了，不是很方便吗？或者说我这样编程有什么不好的地方，求指点。我刚接触S7 300]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1440968#1504730.html]]></link>
 <author><![CDATA[lirt]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 02 Nov 2013 13:15:08 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第6楼gezhicheng于2013-11-02 08:04发表的&nbsp;&nbsp;:
弱弱的说一下，我没弄过300与变频器通讯，但弄过主从站，是不是你没有加OB80-OB87功能块啊，还有一个功能块是专门检测分站错误的要调用
[/quote]

试加过OB86，OB87，OB122功能块，但没用，是不是OB86要编程调用SFC39，使DP从站出现错误调用OB86时禁用O ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1440968#1504716.html]]></link>
 <author><![CDATA[lirt]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 02 Nov 2013 13:02:04 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[弱弱的说一下，我没弄过300与变频器通讯，但弄过主从站，是不是你没有加OB80-OB87功能块啊，还有一个功能块是专门检测分站错误的要调用]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1440968#1504417.html]]></link>
 <author><![CDATA[gezhicheng]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 02 Nov 2013 00:04:26 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[把读写通信程序集中写到一个功能块里，控制程序分三个功能块和对应的数据块]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1440968#1504373.html]]></link>
 <author><![CDATA[liuhuaxing]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 01 Nov 2013 15:09:39 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[没人给说下是怎么回事吗？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1440968#1503790.html]]></link>
 <author><![CDATA[lirt]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 31 Oct 2013 11:13:35 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[把300程序文件压缩后，用下面浏览打开该压缩文件，点点击提交就完成了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1440968#1503404.html]]></link>
 <author><![CDATA[liuhuaxing]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 30 Oct 2013 13:49:17 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第1楼liuhuaxing于2013-10-29 22:48发表的&nbsp;&nbsp;:
能否把程序传上来大家帮你分析一下，我这里的有一个314C-2DP控制8台ABB变频器运行的控制程序，任意一台变频器出故障后，SF红灯常亮，BF红灯闪烁，但是其它几台不受影响。
[/quote]

怎么传程序？没试过]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1440968#1503384.html]]></link>
 <author><![CDATA[lirt]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 30 Oct 2013 12:50:22 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[能否把程序传上来大家帮你分析一下，我这里的有一个314C-2DP控制8台ABB变频器运行的控制程序，任意一台变频器出故障后，SF红灯常亮，BF红灯闪烁，但是其它几台不受影响。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1440968#1502964.html]]></link>
 <author><![CDATA[liuhuaxing]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 29 Oct 2013 14:48:34 +0000]]></pubdate>