 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[如果有些輸入點是開關的話，有些鳥人按著開關不放手，用常開點可能會出問題，就要用上升沿。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1440093#1503281.html]]></link>
 <author><![CDATA[zzzer442]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 30 Oct 2013 08:35:55 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[s:39] 初学者&nbsp;&nbsp;报个名！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1440093#1503164.html]]></link>
 <author><![CDATA[wx1986f]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 30 Oct 2013 04:03:02 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[应该是都一样的，我就这么用的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1440093#1502308.html]]></link>
 <author><![CDATA[ljy619]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 28 Oct 2013 07:46:42 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第5楼王志勇爱媳妇于2013-10-28 14:31发表的&nbsp;&nbsp;:
3楼说的正确！例如：使用上升沿X1（启动按钮）和常开点X2驱动Y1，在出现问题时Y1断开，而修理过程中为防止Y1再次得电！这时候哪怕其他驱动条件成立，只有再按启动按钮X1，Y1才会动作！
[/quote]
明白点了[s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1440093#1502275.html]]></link>
 <author><![CDATA[cjt1890]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 28 Oct 2013 06:54:05 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[3楼说的正确！例如：使用上升沿X1（启动按钮）和常开点X2驱动Y1，在出现问题时Y1断开，而修理过程中为防止Y1再次得电！这时候哪怕其他驱动条件成立，只有再按启动按钮X1，Y1才会动作！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1440093#1502264.html]]></link>
 <author><![CDATA[王志勇爱媳妇]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 28 Oct 2013 06:31:30 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[看场合使用而定，在某些地方就不一样了，三菱会多此一举搞个上升沿，下降沿出来吗？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1440093#1501579.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhi19781027]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 26 Oct 2013 10:30:09 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[是都能用，就是有说有的场合，用触发沿好，为了安全起见，但是就是不明白有哪些安全易患，有谁懂吗]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1440093#1499665.html]]></link>
 <author><![CDATA[cjt1890]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 22 Oct 2013 04:04:27 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[好好看看指令，都一样]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1440093#1497978.html]]></link>
 <author><![CDATA[和谐共赢]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 17 Oct 2013 10:24:15 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[不是啊，都可以用啊。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1440093#1497972.html]]></link>
 <author><![CDATA[gdj-gdj]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 17 Oct 2013 10:11:31 +0000]]></pubdate>