 <description><![CDATA[[quote]引用楼主ronkang于2013-10-15 19:37发表的 200CN断电保持问题 :
硬件连接：224XP+Smart Line ，224XP无电池卡
问题：
1.如果没有电池卡，是不是实时时钟做了也没有用？因为Smart无掉电保存；PLC4天不开机的话，时钟也不走了。
2.如果没有电池卡的话，V存储区如何永久保存？手册上说可以写入EEPROM永久保存，即使用 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1439978#1497259.html]]></link>
 <author><![CDATA[xuyifu]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 16 Oct 2013 01:20:39 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[还是加一个电池卡吧，这样省事。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1439978#1497253.html]]></link>
 <author><![CDATA[wwcwwc]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 16 Oct 2013 01:06:50 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[让高手来回答]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1439978#1497185.html]]></link>
 <author><![CDATA[liuqiang1986]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 15 Oct 2013 13:50:33 +0000]]></pubdate>