 <description><![CDATA[很简单，因为M9.0不是随T37而变化的，相反，M9.0的闭合时间大于500毫秒后T37触点才会动作，执行后面的代码。
而M9.0是受vB1和VB3的大小决定，你说M9.0值不停的变，可能是这两个变量的值一直在变化，时而相等时而不相等，而不相等的时间不超过500ms所以定时器一直不动作，后面的代码也不执行。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1439606#1496520.html]]></link>
 <author><![CDATA[wang91569]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 13 Oct 2013 23:46:04 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这段程序好像有问题，改下试下

LDB&lt;&gt;&nbsp;&nbsp;VB3, 复用输入:VB1
AN&nbsp;&nbsp; T37
S&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;M9.0, 1]]></description>