 <description><![CDATA[关键一个零与地的概念绝对要分清，至于楼主说的给电加热器安装漏电保护器一事，我建议还是合理选择开关，按规定正确安装接地线。（不建议安装漏电保护器）
题外话，人家要说让人家去说吧，只要有我存在，这事就得这样做！随着时间的推移，他们也会慢慢尊重你的。这个威信是做出来的，而不是说出来的！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1439437#1495055.html]]></link>
 <author><![CDATA[wwcwwc]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 10 Oct 2013 04:40:16 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第4楼longfei1982于2013-10-10 08:54发表的&nbsp;&nbsp;:
我想说的是变压器二次侧零线和地线本来就是接一起，并和接地体接一起的，走线是分开走的，一个当工作零线，一个当保护零线用的。不是吗，敬请赐教。
[/quote]
对于配电电力变压器二次侧，接法是Y0，输出ABC三相和中性线O，方便用户使用不同电压等级。
 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1439437#1495017.html]]></link>
 <author><![CDATA[sanlihu]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 10 Oct 2013 03:01:28 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第4楼longfei1982于2013-10-10 08:54发表的&nbsp;&nbsp;:
我想说的是变压器二次侧零线和地线本来就是接一起，并和接地体接一起的，走线是分开走的，一个当工作零线，一个当保护零线用的。不是吗，敬请赐教。
[/quote]
那个地区的供电部门如此安装的？ TN-S 方式供电系统 它是把工作零线 N 和专用保护线 PE 严格 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1439437#1495016.html]]></link>
 <author><![CDATA[史文华]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 10 Oct 2013 03:00:20 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我单位也有大量进口和国产的加热设备大都使用了保护接地线和保护接零线，没见过装漏电开关的。 [s:28]&nbsp;&nbsp;[s:28]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1439437#1495006.html]]></link>
 <author><![CDATA[supermax]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 10 Oct 2013 02:46:10 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这种方法是可以的，但是电热器的控制开关要合适，电热器有故障控制开关就得跳，不然对上一级供电电源有影响]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1439437#1494998.html]]></link>
 <author><![CDATA[g18363393722]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 10 Oct 2013 02:33:23 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[若再不改进赶紧走人。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1439437#1494991.html]]></link>
 <author><![CDATA[hexdho]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 10 Oct 2013 02:17:11 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[问题回复]]></title>
 <description><![CDATA[回4楼以上的问题
你的做法是允许的。时间久了，这个有一个配电房变压器的标准的，具体叫什么系统忘了，网上搜搜。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1439437#1494973.html]]></link>
 <author><![CDATA[wwcwwc]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 10 Oct 2013 01:26:29 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你这种接线是三相四线制，不是三相五线制的（零地分开），保护接零是属短路保护不带电体接零，发生故障会产生闪爆造成整个系统跳闸，保护接地是漏电保护不带电体接地，几十毫安电流就跳开保护开关，安全高，总闸不会跳的。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1439437#1494965.html]]></link>
 <author><![CDATA[g073545]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 10 Oct 2013 01:13:27 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[手机太慢了没法评分，不过还是感谢大家的帮助，分后面给大家加上]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1439437#1494962.html]]></link>
 <author><![CDATA[longfei1982]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 10 Oct 2013 01:03:48 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我想说的是变压器二次侧零线和地线本来就是接一起，并和接地体接一起的，走线是分开走的，一个当工作零线，一个当保护零线用的。不是吗，敬请赐教。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1439437#1494959.html]]></link>
 <author><![CDATA[longfei1982]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 10 Oct 2013 00:54:48 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[如接漏电开关，零地分开，如接空气开关（必须），需主零线作接地（不受开关控制），线径可比相线小一号。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1439437#1494957.html]]></link>
 <author><![CDATA[dushanquan]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 10 Oct 2013 00:52:24 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[零地分开。加装漏电开关。不然别干了，迟早出事你跑不了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1439437#1494864.html]]></link>
 <author><![CDATA[yangrmg]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 09 Oct 2013 13:58:51 +0000]]></pubdate>