 <description><![CDATA[感谢各位朋友，公司同样AI8X13Bit的模块倒是有一些，但是哪些模块在工作中，不允许停机的，我把其中的几路通道旁边的AI2X12Bit正常可用，]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1438165#1490393.html]]></link>
 <author><![CDATA[佘顺红]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 25 Sep 2013 09:08:13 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[COMP+和MANA要短接的，你的情况应该是干扰造成的。
这类问题曾经处理过，也是设备厂家并没有短接线，也是使用大约1年后出现的数据不稳定和溢出情况。短接后就好了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1438165#1489774.html]]></link>
 <author><![CDATA[guochunyi]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 24 Sep 2013 03:28:33 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[那也需要检查确认的，到底有没有接触可靠。发一个模拟量连接图片给你看看。 [attachment=112292]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1438165#1489710.html]]></link>
 <author><![CDATA[wwcwwc]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 24 Sep 2013 01:30:15 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[感觉你的接线是否按手册上面进行，西门子一般这样模块全部通道故障比较少见。你检查那个COMP+和MANA之间是否连接、同时将传感器拿出来，就近连接到模块看结果（这个是排除外界干扰
回复：
线路是以前设备厂家做的，所有的M-都没有连接，这个是40针的连接器的，]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1438165#1489697.html]]></link>
 <author><![CDATA[佘顺红]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 24 Sep 2013 01:10:11 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[感觉你的接线是否按手册上面进行，西门子一般这样模块全部通道故障比较少见。你检查那个COMP+和MANA之间是否连接、同时将传感器拿出来，就近连接到模块看结果（这个是排除外界干扰）]]></description>