 <description><![CDATA[转换成2进制，对应每个位，你就懂了，1142&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1143&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1151&nbsp;&nbsp;，假设是停止代码，那么第3位就是给0，据我的了解就这样。。高手请补充]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1436991#1531242.html]]></link>
 <author><![CDATA[dzhhwx]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 05 Jan 2014 05:54:44 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[在网上找了个ＰＤＦ说明书，仔细看看M odbus 地址参数，其中301 这个参数就是说怎样去写控制字的，我发现ＡＢＢ的变频器和国产的有些变频器在通讯方面的设置不太一样，总的来说有点乱，不像国产的一些系列，都有专门的通讯组，ＱＱ群314713368，纯技术交流。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1436991#1485866.html]]></link>
 <author><![CDATA[xuyifu]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 13 Sep 2013 03:01:01 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[谢谢大家的指点，就是看不太懂这个控制字是怎么对应来的。能不能详细说下。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1436991#1485787.html]]></link>
 <author><![CDATA[ntlxfei18]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 13 Sep 2013 00:44:04 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这些控制字，是按照ABB变频通信&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;位！！！！控制算出来的，你仔细看手册有的呀]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1436991#1485653.html]]></link>
 <author><![CDATA[z061403]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 12 Sep 2013 13:16:33 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第1楼xcaq123于2013-09-12 16:16发表的&nbsp;&nbsp;:
这个不要问为什么，就是ABB通信控制字的一个规定，他规定向40001写入数据1143，变频就停止，写入1151变频器就启动。你只需要关心怎么样去控制（启动，停止，正反转等）就可以了
[/quote]

谢谢您的指点，可是我在手册里没看到启动是1151&nbsp;&nbsp;&nbsp; ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1436991#1485538.html]]></link>
 <author><![CDATA[ntlxfei18]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 12 Sep 2013 08:41:09 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这个不要问为什么，就是ABB通信控制字的一个规定，他规定向40001写入数据1143，变频就停止，写入1151变频器就启动。你只需要关心怎么样去控制（启动，停止，正反转等）就可以了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1436991#1485523.html]]></link>
 <author><![CDATA[xcaq123]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 12 Sep 2013 08:16:44 +0000]]></pubdate>