<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
<rss version="2.0">
<channel>
 <title><![CDATA[关于220V铜导线传输距离的问题]]></title>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1436959.html]]></link>
 <description><![CDATA[Latest 50 replies of 关于220V铜导线传输距离的问题]]></description>
 <copyright><![CDATA[Copyright(C) 工控人家园]]></copyright>
 <generator><![CDATA[www.ymmfa.com]]></generator>
 <lastBuildDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 04:14:39 +0000]]></lastBuildDate>
  <image>
 <url><![CDATA[images/rss.gif]]></url>
 <title><![CDATA[工控人家园]]></title>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com]]></link>
 <description><![CDATA[工控人家园]]></description>
  </image>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[顶四楼]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1436959#1486413.html]]></link>
 <author><![CDATA[fupeilei]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 14 Sep 2013 08:57:12 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[最好不要用一个回路供电]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1436959#1486353.html]]></link>
 <author><![CDATA[wangfuwang]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 14 Sep 2013 06:09:08 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[4楼分析的有道理]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1436959#1485532.html]]></link>
 <author><![CDATA[huoshi]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 12 Sep 2013 08:32:54 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1436959#1485530.html]]></link>
 <author><![CDATA[ladiao]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 12 Sep 2013 08:25:12 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[s:28]&nbsp;&nbsp;[s:28]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1436959#1485528.html]]></link>
 <author><![CDATA[ladiao]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 12 Sep 2013 08:19:11 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[考虑到机械强度，选择2.5平方的就可以了。
你导线的长度是600米，截面是2.5平方，又因为铜的电阻率为0.017。这样就可以算出这根导线的线阻
R(线阻）=铜电阻率*导线总长度（1200M）/2.5mm平方=4.08欧姆
你总功率2000瓦，这样这根导线的压降就可以算出（按220V计算）大约为31.74V。
目前，一般这种监控设备所使用的基本是宽 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1436959#1485520.html]]></link>
 <author><![CDATA[wwcwwc]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 12 Sep 2013 08:12:08 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[建议采用1楼]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1436959#1485500.html]]></link>
 <author><![CDATA[sanlihu]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 12 Sep 2013 07:01:58 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我看到厂里面都是用1乘1或1乘1.5平方的两芯铜线串联]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1436959#1485464.html]]></link>
 <author><![CDATA[fzy2279]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 12 Sep 2013 05:37:16 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[2.5平方的铜芯导线足够了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1436959#1485458.html]]></link>
 <author><![CDATA[圣林小赵]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 12 Sep 2013 05:23:41 +0000]]></pubdate>
</item>
</channel></rss>