 <description><![CDATA[请问你那个100KW的冷水机是不是用变频器控制的？若不是的话就是启动的时候电网电压波动影响到了75KW的变频器，电网电压波动不单纯是电压的下降，也包括谐波等干扰的影响。100KW的电机降压启动对电网的影响还是蛮大的。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1436920#1486021.html]]></link>
 <author><![CDATA[qinchenglim]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 13 Sep 2013 11:18:28 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[若管路没关系，应是冷水机组启动时影响到电压波动造成，
经过反复检查冷水机组在启动时变频器的输入.输出.电压电流.频率.没有波动,可能变化小，检测手段有限]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1436920#1485828.html]]></link>
 <author><![CDATA[sanlihu]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 13 Sep 2013 02:06:04 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[两台75KW的变频水泵的管路系统与冷水机组的管路系统没有任何关系]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1436920#1485645.html]]></link>
 <author><![CDATA[好问]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 12 Sep 2013 12:55:49 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[冷水机组的管道与水泵的管道应该是相联的吧？同一个系统冷水机组不运行时流量小，组力大，运行时流量大，阻力小。水泵压力也就是减小，不知道是不是这样的。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1436920#1485552.html]]></link>
 <author><![CDATA[何工控学]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 12 Sep 2013 09:01:57 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[管道上的影响吧！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1436920#1485270.html]]></link>
 <author><![CDATA[杨宁辉]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 11 Sep 2013 14:28:26 +0000]]></pubdate>