 <title><![CDATA[Re:STEP7 MICRO/WIN SP9&nbsp;&nbsp;编译时 系统错误]]></title>
 <description><![CDATA[该问题已经解决：
不是操作系统问题
仔细排查了PLC程序，发现是 置位优先指令 用法错误造成的。

这个写法就是错误的，会造成程序崩溃。这样的写法是参考了三菱的用法，在西门子就行不通了。
 [attachment=111835]

这样写才能编译通过
 [attachment=111836]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1436595#1485789.html]]></link>
 <author><![CDATA[nfxuhui]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 13 Sep 2013 00:48:43 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[Re:STEP7 MICRO/WIN SP9&nbsp;&nbsp;编译时 系统错误]]></title>
 <description><![CDATA[操作系统问题居多，看看是否有软件冲突，某些所谓的安全软件限制了编程软件的进程等。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1436595#1483806.html]]></link>
 <author><![CDATA[guochunyi]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 07 Sep 2013 09:52:54 +0000]]></pubdate>