 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[s:26]&nbsp;&nbsp;[s:26]&nbsp;&nbsp;[s:26]&nbsp;&nbsp;[s:26]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1436522#1584753.html]]></link>
 <author><![CDATA[良艺工控]]></author>
 <category><![CDATA[资料互助]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 10 Jul 2014 06:11:16 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[PE线和零线是不同的两根线哦，一般理解，零线是工作线，单相工作时零线流过的电流就是负荷电流；PE线是保护零线，一般不会有电流通过的，除非是漏电了。PE线线径和零线或相线比，大少如何？如果PE线有时很烫，说明设备有间接性接地短路情况，但漏电保护没有动作，故应该查明漏电保护是否正常，再详细检查设备，必要时应该 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1436522#1584625.html]]></link>
 <author><![CDATA[发展维修电工]]></author>
 <category><![CDATA[资料互助]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 09 Jul 2014 14:12:27 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[一，负载太大，回路电流过大，线径太细。二，线接头松动，接触不良]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1436522#1583232.html]]></link>
 <author><![CDATA[wh24220277]]></author>
 <category><![CDATA[资料互助]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 04 Jul 2014 16:00:54 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[如是三相电机，不会产生零线电流，有了很大的零流，一是缺相，交流接触器触头烧蚀，接触不良造成相电流变零流。电机内有线圈短路。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1436522#1579599.html]]></link>
 <author><![CDATA[7976508]]></author>
 <category><![CDATA[资料互助]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 20 Jun 2014 08:03:23 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[电机有点过载了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1436522#1579174.html]]></link>
 <author><![CDATA[su7252]]></author>
 <category><![CDATA[资料互助]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 18 Jun 2014 10:08:48 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[是不是接触不良]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1436522#1579140.html]]></link>
 <author><![CDATA[zjkm2000]]></author>
 <category><![CDATA[资料互助]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 18 Jun 2014 07:52:02 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[零松了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1436522#1563806.html]]></link>
 <author><![CDATA[lj0815]]></author>
 <category><![CDATA[资料互助]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 28 Apr 2014 15:00:02 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[讲的不太明白。
1、你的升降机是三相电机还是单相电机？
2、你说是零线烫手，为什么又说是PE（地线）？
仔细讲明白一点，大家也好分析呀。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1436522#1563406.html]]></link>
 <author><![CDATA[lshangxue_]]></author>
 <category><![CDATA[资料互助]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 27 Apr 2014 09:35:28 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[三相电流不平衡，也会造成零线电流比相线电流大，如果使用的是单相电机，也可以考虑这种情况]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1436522#1563355.html]]></link>
 <author><![CDATA[彩色五环]]></author>
 <category><![CDATA[资料互助]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 27 Apr 2014 05:41:47 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[理论上也讲不通呀，电机是三相的吧，也用不到零线呀]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1436522#1560949.html]]></link>
 <author><![CDATA[liuguofeng]]></author>
 <category><![CDATA[资料互助]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 19 Apr 2014 13:12:46 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[主要是电流过大引起的，仔细检查是何种原因引起的，以应对解决。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1436522#1560933.html]]></link>
 <author><![CDATA[bakey533]]></author>
 <category><![CDATA[资料互助]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 19 Apr 2014 12:32:27 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这个问题是个隐患，必须排除。切不可大意 ！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1436522#1560842.html]]></link>
 <author><![CDATA[xyc]]></author>
 <category><![CDATA[资料互助]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 19 Apr 2014 07:00:32 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[有图纸没有，发上来帮你分析分析，要是零线接触不好，只是那个接点附近发热，你这现在是啥情况？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1436522#1559689.html]]></link>
 <author><![CDATA[崔心顺]]></author>
 <category><![CDATA[资料互助]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 16 Apr 2014 23:02:51 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[嗯，就是这样。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1436522#1559250.html]]></link>
 <author><![CDATA[xctang]]></author>
 <category><![CDATA[资料互助]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 15 Apr 2014 12:55:46 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[要检查零线接触不良而引起。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1436522#1556511.html]]></link>
 <author><![CDATA[liyanjunx]]></author>
 <category><![CDATA[资料互助]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 07 Apr 2014 12:19:56 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[零线是中性线正常情况下其矢量和为零-没有电流流过，只有非平衡状态下才有少许电流流过。根据你所提供的情况分析认为有以下两种可能性：1、二次控制回路可能过荷（条件是非隔离、且用220V交流直接控制的电路）2、某一相相线直接接地造成相电流经零线到大地（而相电流相对都较大，加至漏电流就使得零线发热）]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1436522#1556433.html]]></link>
 <author><![CDATA[多多奇奇]]></author>
 <category><![CDATA[资料互助]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 07 Apr 2014 06:35:08 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[零线正常情况下其矢量和为零，所以大家习惯称之为零线。顾明思意流过的电流是零，慨然为零那么何以为发热呢。只能是两种可能：1、二次回路有过荷现象（条件为二次控制无隔离、且用220V交流直接控制）2、相线中有一项接地。仅供参考]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1436522#1556429.html]]></link>
 <author><![CDATA[多多奇奇]]></author>
 <category><![CDATA[资料互助]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 07 Apr 2014 06:21:22 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[电流大了,1负载大了
2零线接触不良]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1436522#1556402.html]]></link>
 <author><![CDATA[977833145]]></author>
 <category><![CDATA[资料互助]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 07 Apr 2014 04:25:27 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[估计是零线松动了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1436522#1556351.html]]></link>
 <author><![CDATA[手机控]]></author>
 <category><![CDATA[资料互助]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 07 Apr 2014 02:11:21 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[电流大了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1436522#1556340.html]]></link>
 <author><![CDATA[dzgt]]></author>
 <category><![CDATA[资料互助]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 07 Apr 2014 01:34:18 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[楼上说得对！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1436522#1487516.html]]></link>
 <author><![CDATA[曾文庆3]]></author>
 <category><![CDATA[资料互助]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 17 Sep 2013 10:49:00 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[接触不良了啊，老兄啊，要好好检查啊，升降机这个东西还是安全重要啊]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1436522#1487287.html]]></link>
 <author><![CDATA[sz518104]]></author>
 <category><![CDATA[资料互助]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 17 Sep 2013 00:31:15 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[一直使用正常，接触不良？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1436522#1486653.html]]></link>
 <author><![CDATA[bjzxhr]]></author>
 <category><![CDATA[资料互助]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 15 Sep 2013 07:29:11 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[电流大
接触不好]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1436522#1486650.html]]></link>
 <author><![CDATA[远方的星星]]></author>
 <category><![CDATA[资料互助]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 15 Sep 2013 07:21:17 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第24楼zhangta0001于2013-09-13 13:45发表的&nbsp;&nbsp;:
简单的不能再简单了，就是一个电机带动液压泵。一起一停。启动不到半分钟，停止后，PE线就烫手了。出现过两次，检查一切正常。那都没动，现在正常使用。
[/quote]
电机或电机引线漏电。PE是接地线而不是零线。查查电机引线绝缘层是否磨损等。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1436522#1486442.html]]></link>
 <author><![CDATA[jhwuliangjin]]></author>
 <category><![CDATA[资料互助]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 14 Sep 2013 12:02:53 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你先钳一下电流,看一下线径,才好回答你的问题!]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1436522#1486026.html]]></link>
 <author><![CDATA[maio123]]></author>
 <category><![CDATA[资料互助]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 13 Sep 2013 11:27:04 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[电机过载或三相不平衡]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1436522#1486020.html]]></link>
 <author><![CDATA[sohu1025]]></author>
 <category><![CDATA[资料互助]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 13 Sep 2013 11:17:53 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[简单的不能再简单了，就是一个电机带动液压泵。一起一停。启动不到半分钟，停止后，PE线就烫手了。出现过两次，检查一切正常。那都没动，现在正常使用。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1436522#1485939.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhangta0001]]></author>
 <category><![CDATA[资料互助]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 13 Sep 2013 05:45:02 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[问题问的不是很明确，不好判断。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1436522#1485802.html]]></link>
 <author><![CDATA[hua966]]></author>
 <category><![CDATA[资料互助]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 13 Sep 2013 01:08:29 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[是不是附件有人烧焊地线没接好?]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1436522#1485709.html]]></link>
 <author><![CDATA[linjianan78]]></author>
 <category><![CDATA[资料互助]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 12 Sep 2013 15:11:50 +0000]]></pubdate>
</item>