 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[s7-200 smart和700ie触摸屏可以用网线连接吗]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1435980#1515261.html]]></link>
 <author><![CDATA[twbnh]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 26 Nov 2013 14:58:34 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[移动插座的插头是二针的吧？充电器不是原装的吧？真幸运，没威胁到生命...]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1435980#1486002.html]]></link>
 <author><![CDATA[醉湮邃虞]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 13 Sep 2013 09:42:57 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[现在换了台电脑，但还没完全搞懂的情况下我也不敢冒然去插编程线了。原装编程线打开，烧了；电脑去修，说是没修的价值了。把接地线拆掉直接对手量有30V左右的电压，对零线可达到100多伏。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1435980#1485805.html]]></link>
 <author><![CDATA[80764807]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 13 Sep 2013 01:17:10 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我觉得你这不是由于零地公用引起的，一般零地公用也就是干扰问题吧，可能我见识浅，起码目前我还没遇到过这么离谱的。但是你这个情况我到是遇到类似的，是由于零线没接好，而三相又不平衡，导致部分零线带点，从而使单相电源电压上升达到两百七八十伏左右，到时当时烧了很多的东西。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1435980#1482378.html]]></link>
 <author><![CDATA[329345277]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 03 Sep 2013 13:32:17 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[零地合一即TN-C沿用很多年.现在都改用TN-C-S系统.两者的差别只是从安全角度出发.对设备没有影响.USB接口打火估计是所接设备接口零线带电.与笔记本充电接口（真正充电）L短路.至于单独插笔记本而烧毁电源，或许你的电源已经损坏.]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1435980#1481437.html]]></link>
 <author><![CDATA[史文华]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 31 Aug 2013 12:10:24 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>